La válvula electromagnética no funciona correctamente

2019-03-15View Original

Thread Content

En el nuevo proyecto PSA de la empresa, las válvulas electromagnéticas utilizadas en las válvulas programables son del tipo ASCO WSNF8551A321, de dos vías y cinco conexiones; existe una situación de este tipo. Después de extraer la válvula programable, si se realiza el cambio de estado de forma independiente, la válvula programable funciona correctamente ; Una vez introducido en el sistema, este funciona automáticamente 2 o 3 veces; posteriormente, la válvula programable solo puede abrirse, pero no cerrarse. El cilindro de la válvula programable cuenta con dos canales de suministro de aire, uno en la parte superior y otro en la inferior
Reply #22019-03-15
Si la válvula electromagnética funciona correctamente sin utilizar el control secuencial, ¿es posible que el problema surja solo después de activar el control secuencial? ¿Se habrá atascado la lógica de control en algún paso específico?
Reply #32019-03-15
Solo tiene que distinguir si la válvula electromagnética se activa al encender y apagar la alimentación Intente varias veces. Es como las válvulas electromagnéticas de dos vías: una entrada de aire, dos salidas de aire y dos orificios de escape
Reply #42019-03-15
Cuando no se mueve, verifique si la válvula programable recibe alimentación eléctrica. Si recibe energía pero no funciona, entonces hay un problema con la bobina de la válvula. Si no recibe energía, entonces el problema está en el programa
Reply #52019-03-15
Se puede determinar si hay algún problema al verificar si la válvula electromagnética recibe o no alimentación eléctrica. Quite la válvula electromagnética y conecte directamente la manguera de aire al cilindro, para determinar si hay algún problema con el cilindro. Si todo está bien, entonces es un problema de control
Reply #62019-03-15
El problema de las bobinas es fácil de diagnosticar. Lo que quiere decir el autor es que este tipo de problemas solo surgen después de activar el control secuencial. En el proceso de producción de hidrógeno por PSA, el control secuencial se basa en las señales de retroalimentación provenientes de las válvulas como condición para continuar con los siguientes pasos. Otra posibilidad es que haya un problema con la retroalimentación, lo que impide que se ejecuten los pasos siguientes
Reply #72019-03-15
Esa es una de las razones; solo se puede monitorear el proceso en caso de que surjan problemas, para ver hasta qué punto se ha avanzado. De esa manera, todo queda claro
Reply #82019-03-15
Con un destornillador, basta insertarlo directamente en los devanados para saberlo. O bien, puede consultar los planos para encontrar el punto de salida
Reply #92019-03-15
Verifique si los elementos móviles de las válvulas de 2 vías y 5 posiciones están atascados, si la ruta de aire funciona correctamente, y también compruebe si la propia válvula está atascada
Reply #102019-03-16
Primero, después de cortarlo, está normal. Esto indica que tanto la válvula electromagnética como el (actuador) deberían estar sin problemas. Después de su puesta en marcha, se necesitan dos o tres veces antes de que ocurra una falla. La lógica de la explicación también está bien. El problema debe estar en la señal de retroalimentación. ¿Será que hay algún punto de contacto deficiente?
Reply #112019-03-17
Intente usar el método de sustitución para ver cuál es el problema
Reply #122019-08-05
No se puede apagar; es que no se apaga completamente, la señal no llega. O simplemente no hay acción de cerrar.
Reply #132019-08-07
Mire el programa, y luego, una vez que lo conecte, intente invertir la posición de las vías respiratorias para ver qué sucede
Reply #142019-08-08
Primero, revise el sistema. Por lo general, este tipo de problema se debe a un problema en la línea de alivio de presión; compruebe si está obstruida.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.