¿Todos saben cómo se escriben los siguientes códigos? Válvula de conmutación neumática: Abierto: Cerrado: En posición: ZSC. En posición completa: ZSO. Válvula de regulación neumática (4-20 ma): Control: Retroalimentación:
Reply #22019-03-18
La salida de comando para las válvulas neumáticas en los sistemas SIS suele ser identificada como UZV-10101 o SDV-101010. Se trata de la abreviatura de “válvula de cierre”. En posición de cierre: ZZSC; en posición de apertura: ZZSO. Válvulas de regulación neumática (4-20 ma): Control: F/P/L/*CV-10101. FCV-10101 es la abreviatura de “válvula de control de flujo”. Retroalimentación: ZI-10101
Reply #32019-03-18
Se recomienda leer íntegramente HG/T20505-2014. Todo lo que quieras saber y lo que ni siquiera imaginas te está esperando allí
Reply #42019-03-18
Lo descargué para verlo, pero no encontré contenido relacionado
Reply #52019-03-18
Al igual que en el caso de las válvulas con control eléctrico o neumático, no se indica una forma específica de representación
Reply #62019-03-18
¿Se puede entender de esta manera? Válvula de regulación (4-20mA): Control (salida): FCV-10101; Retroalimentación (posición de la válvula): FCV-10101-ZI
Reply #72019-03-19
Por lo general, son FV-XXX y FVT-XXX; son fáciles de entender: lol:lol
Reply #82019-03-19
No es correcto añadir la letra “c” al número de identificación de la válvula de control. Consulte la nota 23, punto e, de la tabla 4 de HG/T20505-2014. Para los números de posición de las válvulas en el sistema SIS, se recomienda consultar la sección 6.3 de la norma HG/T20505-2014; no dejarse engañar por la forma de indicación utilizada por algunas empresas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.