Thread Content
¿Qué es el problema del desplazamiento del punto cero en la medición del nivel de líquido? ¿Cómo se realiza dicho desplazamiento? ¿Cuál es su naturaleza real?
No intentes migrar estos dos subelementos. Considera el rango del nivel de líquido como un problema matemático; al calcularlo, lo entenderás.
Al utilizar la medición de nivel por diferencia de presión, el transmisor de nivel no se encuentra en el punto cero del nivel. Debido a la diferencia adicional en la columna de líquido, cuando el nivel está en cero, la señal emitida por el transmisor no es nula. En este caso, es necesario ajustar el punto cero del transmisor para compensar esa diferencia adicional en la columna de líquido; esto se denomina desplazamiento del punto cero en la medición de nivel por diferencia de presión. Cuando el nivel del líquido está por debajo del punto cero, es necesario realizar un desplazamiento hacia arriba en el medidor de nivel diferencial ; Cuando el nivel del líquido está por encima del punto cero, el medidor de nivel por diferencia de presión debe realizar un desplazamiento en dirección negativa.
Considérelo como un rango de 0 a 50, que se convierte en -50 a 0, o bien de 50 a 100. El rango sigue siendo el mismo, pero los valores de presión en los lados de alta y baja presión del transmisor de diferencia de presión cambian. Se utiliza principalmente en transmisores de diferencia de presión de tipo capilar con dos bridas; cuando el panel del transmisor no puede instalarse en la posición ideal (lo cual ocurre en la mayoría de los casos), se modifica el rango de medición de la diferencia de presión. La operación concreta consiste en conectar las bridas de alta y baja presión al ambiente (si no hay líquido dentro del recipiente, basta con abrir directamente la válvula de base). Si hay un medio dentro del recipiente, se desconectan las bridas de las válvulas de alta y baja presión, así como los pernos y juntas de conexión. Luego, mediante el controlador manual 475, se hace que el medidor considere que el valor de diferencia de presión actual es 0 (es decir, 4 mA). Con eso ya está listo
La esencia de la migración consiste en corregir el hecho de que, cuando la entrada es cero (o el punto cero), la salida no sea cero (o 4 mA).
¿Cuál es la esencia de la migración? ..... Se trata de establecer un nivel de líquido específico, y el valor de presión correspondiente representa el punto cero de la señal de salida (también puede ser el punto máximo). Ese valor de presión es el que se utiliza como referencia
No solo el nivel del líquido puede ser transferido, sino que cualquier valor analógico también puede serlo. Si la medición no es precisa, no hay nada que pueda hacer; pero al transferirlo, la medición sí será precisa. ;P