Thread Content
Estimados expertos: ¿Es posible realizar un desplazamiento del punto cero en el transmisor de temperatura 3144p de Rosemount? Es decir, en realidad son 20 grados; yo hago que el transmisor emita 21 grados Celsius. Esperar respuesta
¿Por qué es necesario realizar el desplazamiento del punto cero en los transmisores de temperatura? Parece que solo los transmisores de presión/diferencia de presión tienen el concepto de desplazamiento
Entonces, ¿el transmisor de temperatura puede aumentar el valor de salida? La temperatura de medición es de 20 grados, ¿la salida es de 21 grados?
La última vez que se editó este mensaje fue por parte de tiger2010, el 22-3-2019 a las 12:06. ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Siempre y cuando se trate de un transmisor inteligente, existen algunas funciones que permiten satisfacer sus requisitos
Existen sin duda formas de mostrar la temperatura real más un valor fijo, pero no se recomienda hacerlo. Por ejemplo, en el circuito de resistencia térmica se puede conectar en serie una resistencia fija y adecuada.
Sí, mi objetivo es sumar un valor fijo al valor real. Es similar a lo que ocurre con el desplazamiento del punto cero en los transmisores de presión: se agrega un valor fijo, ya sea positivo o negativo
Hermano, esto no es una migración; estás mintiendo. La temperatura no ha cambiado en absoluto
Los valores de temperatura, por supuesto, se pueden transferir. Al igual que los perros extranjeros, pueden orinar en la ladera o en lo alto de ella. ¿Verdad? ¡ :Lol, qué tontería de “migración”. Los perros no son fáciles de controlar; los perros extranjeros te muerden la boca… Simplemente digamos “traslado”, es más sencillo y claro. :P.
Si hay un controlador manual, se puede ajustar. Si no, si quieres que la salida sea más alta, añade una pequeña resistencia. Quiero que la salida sea más baja, pero no hay manera.
Por lo general, la temperatura no se corrige (ni se traslada); la temperatura es el principal parámetro de control en la producción química. Se recomienda seguir la fiabilidad de los instrumentos de medición.
Por supuesto. El rango de medición se puede establecer entre 0 y 100 grados; en realidad, el valor es 20. En ese caso, la corriente de salida es de 7.2 mA. Si se desea mostrar el valor como 21, la corriente será de 7.36 mA. Al calcularlo, el rango debería establecerse en 0-95; sin embargo, solo se puede mostrar con precisión 21 grados. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será el error
¿Por qué hacerlo? ¿Es un desvío lineal una sola vez? Entonces, se puede hacer un +1 en el sistema. De lo contrario, ¿qué pasa con 30 grados? ¿Y qué pasa con 48 grados? El transmisor en sí no cuenta con esta función.