Thread Content
¿Se puede combinar la alimentación de doble UPS en el cuarto de los gabinetes de instrumentos en el punto donde salen los UPS?
No es posible, ya que las dos fuentes UPS suministran corriente alterna. La fase inicial y la amplitud de la corriente alterna son diferentes en cada una de ellas, por lo que no se pueden conectar en paralelo. Es necesario utilizar contactores de corriente alterna o dispositivos de conmutación.
La configuración en paralelo de UPS está lista; es recomendable añadir un interruptor automático para facilitar las reparaciones
Entonces, mejor poner un UPS. ¿Para qué necesitar dos?
La última edición de este mensaje fue realizada por leit el 26-03-2019 a las 09:51. Los tres elementos esenciales de la corriente alterna son la amplitud, la frecuencia y la fase. Es necesario cumplir con todos los requisitos para poder conectarse a la red. La configuración mostrada en la imagen definitivamente no cumple con los requisitos; es necesario añadir un dispositivo de conmutación entre dos fuentes de alimentación.
Hacer esto definitivamente es un problema; el personal eléctrico no debe insultarte. . Por lo general, se necesitan dispositivos de conmutación para dos circuitos de corriente monofásica
No se puede conectar en paralelo, ya sea en el gabinete de instrumentos o en el gabinete eléctrico, ¿verdad? ¿Existen normas nacionales relacionadas que exijan esto?
Técnicamente, no se pueden conectar en paralelo. No estoy muy seguro de si existen estándares nacionales al respecto
Parece que se puede hacer, acabo de usar uno de Invt. En el manual parece que hay opción para conectarlos en paralelo, pero se necesita una función de derivación. Vuelvo a la empresa para ayudarte a buscar
La corriente alterna no puede conectarse directamente. La corriente continua funciona. Si los gabinetes DCS cuentan con fuentes de alimentación redundantes, no hay problema. La corriente alterna cuenta con un dispositivo de conmutación automática y sin interrupciones.
Se pueden conectar en paralelo, pero no de cualquier manera. Se utiliza un cable de comunicación entre los dos UPS para sincronizarlos a través de esa conexión. Muchas fabricantes son viables.
¿No se podría instalar un conmutador estático delante del armario de instrumentos?
Se añaden dos módulos de alimentación redundantes en el gabinete de alimentación de los instrumentos
Esto definitivamente no está bien; los instrumentos suelen funcionar con corriente continua. Sería mejor considerar el uso de dispositivos de conmutación que conviertan la corriente alterna en corriente continua