**El departamento de seguridad realiza inspecciones en la fábrica; ¿qué registros y documentos se deben preparar como especialistas en control automático?

2019-03-26View Original

Thread Content

**Cuando el departamento de inspección de seguridad viene a hacer una revisión, solicita que se le muestren algunos registros y documentos del departamento de control automático. En nuestro departamento actualmente contamos con los registros de ajuste de los sistemas de seguridad interconectados y los registros de inspección de dichos sistemas. También existe un reglamento para la gestión de los sistemas de seguridad interconectados. Me gustaría saber qué otros documentos y registros relacionados podrían solicitar
Reply #22019-03-26
Miren esto, es más detallado, por cada especialidad
Reply #32019-03-26
Los departamentos de supervisión de seguridad inspeccionan los equipos relacionados con la medición, y esto seguramente tiene que ver con los aspectos relacionados con la seguridad en la producción. Sin embargo, no se limita únicamente a lo siguiente: 1. La integridad de los sistemas y las instalaciones; 2. ¿Se ha instalado un SIS para los dos puntos críticos y el proceso importante? (Los nuevos dispositivos deben cumplir con los requisitos; los dispositivos antiguos necesitan ser reformados) ; Presentación de la configuración de SIS. 3. Análisis original HAZOP\LOPA\SIL del dispositivo ; ¿Se realiza una reevaluación del SIS cada tres años? ; Informe de análisis. 4. ¿Existen válvulas de corte de emergencia a distancia en los tanques de almacenamiento de la zona de tanques (tanques a presión y a presión atmosférica, así como los tanques intermedios de la zona de instalaciones)? ¿Conocen los operadores cómo utilizarlas? ; Información general. 5. Situación de gestión de la interconexión: registros originales de puesta a prueba de la interconexión, situaciones de desactivación y activación de dicha interconexión, documentos relacionados, evaluación de riesgos y planes de emergencia ; Registros de pruebas de interconexión, registros relacionados con la interconexión y con los cambios en su funcionamiento, evaluación de riesgos y planes de emergencia. 6. ¿Cuenta el GDS con un SIS independiente? ¿Cuál es el estado de las verificaciones periódicas de los detectores de gases inflamables y tóxicos? ¿Cómo se manejan las alarmas? ; Revisar las alarmas del sistema en el sitio y hacer preguntas al operario. 7. Seguridad de red del sistema de control DCS, presencia o ausencia de suspensiones de alarmas, confirmación y manejo de las alarmas ; Revisar las alarmas del sistema en el sitio y hacer preguntas al operario. 8. Verificación de la presión en el sitio, colocación de las cintas rojas. Inspección in situ. El archivo adjunto es un ejemplo de checklist, para referencia.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.