¿Es viable realizar la medición de presión en un reactor de lecho fluidizado, con un medio que contiene cloro y una temperatura de 150 grados, utilizando un transmisor de presión de tipo capilar con membrana de tantalio e aceite de silicio como líquido interno? ¿Se debe aplicar aceite fluorado? Además, la temperatura ambiental en la que se utiliza el aceite de flúor es de -10 a 60 grados. ¿Cómo mantenerlo caliente en invierno?
A altas temperaturas, el cloro reacciona violentamente con el aceite de silicio; por lo tanto, hay que tener en cuenta la posibilidad de que se rompan las conexiones entre las membranas. No se debe utilizar aceite de silicio
Cuando se encuentran gases problemáticos, una opción es contener el líquido para no entrar en contacto con él y así poder medirlo. Otra opción es bajar la temperatura para realizar la medición. De esta manera, se puede utilizar un manómetro normal y, aun así, lograrse una medición segura y fiable. Incluso si la membrana se rompe o el aceite de silicón se derrama, no hay problema. Podrías enviarme un regalo generoso… Jajaja :P
El interior del capilar está relleno de aceite de silicio; no hay contacto directo con el medio
Cómo elegir bien el material de la membrana, ese es el punto clave. Tu suposición tiene sentido, pero también carece de sentido. En esencia, tu suposición implica que: ¿qué pasa si el tubo pierde?
La seguridad no puede pasarse por alto. Si haces diseño, mira más las normas
Rosemount cuenta con membranas recubiertas de flúor, pero no pueden utilizarse en entornos ácidos.
La normativa establece claramente que el líquido de relleno no debe reaccionar con el medio del proceso.
¿Dónde está? ¡Voy a aprender* aprender*! Nunca he trabajado en el diseño de instrumentación de sistemas, pero he realizado muchos proyectos y he estado trabajando en campo durante muchos años. Hablo sobre este tipo de problemas basándome en mi experiencia.
El teléfono no hace recortes de imágenes. 6.2.4 de sh 3005-2016
El cloro es un gas altamente oxidante que puede reaccionar de sustitución con los átomos de hidrógeno presentes en los hidrocarburos, incluido el aceite de silicio. En casos graves, esto puede provocar incendios o incluso explosiones. Por lo tanto, al medir la presión del cloro, no se debe utilizar aceite de silicio en la cámara del transmisor de presión; en su lugar, se puede utilizar aceite de flúor o parafinas cloradas líquidas. Es un conocimiento básico: la capacidad oxidante del cloro es similar a la del oxígeno.
El aceite de silicio no está permitido. No hay necesidad de explicar.