Cuando el caudal es 0, los instrumentos en el lugar indican 0, pero al medirlo con un multímetro, se observa una corriente de 4,04 mA. ¿Cómo se puede hacer que esa corriente sea de 4 mA o menos? No sirve de nada reducir el caudal; tampoco sirve de nada hacer que la corriente sea de 4 mA cuando el caudal es bajo. Tampoco sirve de nada ajustar los valores a 0. No sé qué pasará si se reduce aún más el caudal y luego se vuelven a ajustar los valores a 0
Reply #22019-04-01
Se ha cambiado, ¡no es un problema del multímetro!
Reply #32019-04-19
Si el medidor de caudal funciona correctamente, se puede aumentar un poco el porcentaje de eliminación de señales débiles
Reply #42019-04-19
Tu flujo muestra 0, y la lectura en el lugar también es 0. Puedes conectarte mediante HART para ver los datos específicos. Si consideras que 4,04 mA no es un valor aceptable, puedes eliminar directamente la señal de bajo flujo o realizar una calibración del punto cero. Pero, por lo general, incluso después de la calibración del punto cero, sigue habiendo pequeñas variaciones en la corriente; no es posible que se mantenga exactamente en 4 mA
Reply #52019-04-19
El tuyo no tiene ningún problema en absoluto; normalmente, la corriente de salida es de 4 miliamperios, y también existe un margen de error en la salida del dispositivo. El valor de 4,04 miliamperios está dentro del rango permitido, así que no hay ningún problema.
Reply #62019-04-19
Revisa el manual: cuando el tanque esté lleno, ponlo en cero. Si eso no funciona, busca si hay un botón para ajustar a cero. Si aún así no funciona, cámbialo por una placa de circuito diferente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.