Ayuda con un problema de lógica

2019-03-30View Original

Thread Content

Hay un sistema de descarga; el tanque cuenta con un dispositivo de pesaje y una válvula de descarga. Nuestro sistema DCS necesita registrar cuánto material se descarga cada día. La cantidad de material que se descarga en cada ocasión no es constante, por lo que la producción me pide que yo mismo registre en el sistema cuánto material se descarga a diario. Creo que se podría registrar el peso de cada descarga mediante un interruptor de la válvula de descarga, pero el módulo DCS no permite acceder a esa información directamente. ¿Cómo se debe hacer? ¿Se utiliza el lenguaje ST para ello? ? ? No sé cómo, por favor, que alguien experto me ayude
Reply #22019-03-31
Debería ser un descarga intermitente. Se acumulan las cantidades pesadas para cada lote de material descargado; la cantidad total por turno se obtiene sumando el número de descargas.
Reply #32019-03-31
Dado que hay una báscula, ¿no se puede determinar la cantidad utilizada comparando la diferencia de peso durante el período de medición?
Reply #42019-03-31
No has sido lo suficientemente detallado. No puedo ayudarte. ¿Cuáles entraron en DCS? ¿Qué peso mide la báscula? ¿Cómo se sabe en la producción cuánto material se ha producido? ¿Cómo se controla la cantidad de material que sale a través de la válvula de descarga? ¿El tiempo?
Reply #52019-03-31
Por supuesto, la báscula sirve para medir la cantidad de material que hay en su interior; se trata de un proceso intermitente, no de una producción continua. Ahora se trata simplemente de sumar la cantidad de material que se utiliza en cada ocasión. Cada vez que se descarga la materia, es diferente. En el fondo del tanque hay una válvula de descarga, cuyo estado se comunica al sistema de control central a través de una señal de encendido/apagado.
Reply #62019-03-31
Lo importante es saber si la báscula puede emitir algo o comunicarse de alguna manera
Reply #72019-03-31
¿Tu báscula transmite señales a la sala de control?
Reply #82019-03-31
Solo se debe transmitir el peso real al DCS
Reply #92019-04-08
Wuhan GuoKong ha desarrollado un “dispositivo de dosificación precisa en forma de polvo”, con el cual es posible comunicarse con los técnicos de nuestra empresa. Busque “Wuhan GuoKong” en Baidu y encontrará los datos de contacto.
Reply #102019-04-08
Este mensaje fue editado por última vez por jlshnlhj el 8-4-2019 a las 10:33. 1. ¿Qué sistema es, exactamente? Un momento es “Allen-Bradley”, y al siguiente momento es “retroalimentación del interruptor a la central de control”. 2. Se sabe que existe una válvula de descarga; dicha válvula cuenta con retroalimentación del interruptor. ¿Se puede controlar esa válvula de descarga? 3. ¿Hay válvula de alimentación? ¿Se abrirá al mismo tiempo que la válvula de descarga? ¿Hay control sobre la válvula de alimentación? ¿La válvula de alimentación tiene retroalimentación de encendido/apagado? 4. ¿Existen otras condiciones o restricciones adicionales? Lo más simple: 1. Abrir la válvula de descarga de forma automática/manual. Condición: y – La válvula de alimentación debe estar cerrada (la válvula de alimentación está controlada por el sistema). El valor indicado por la báscula se guarda en la variable S1. Luego, se abre la válvula de descarga. 2. Automático/Manual: Cierre de la válvula de descarga. Condición y–Cierre de la válvula de descarga (DO). La respuesta relativa al cierre de la válvula de descarga se almacena en la variable s2. El valor de (S1-S2) se suma al acumulador, lo que permite liberar el bloqueo de la válvula de alimentación. Esto es solo una idea preliminar; es necesario realizar numerosas pruebas, simplificar y optimizar el sistema, además de considerar cómo manejar situaciones de inestabilidad, cortes de energía o fallos en los sensores y componentes individuales. Evitar errores similares al de MAX8.
Reply #112019-04-10
Este mensaje fue editado por última vez por 49205455 el 10-4-2019 a las 19:13. Dado que existe retroalimentación del interruptor. Entonces, comparemos la diferencia del pesoímetro durante el tiempo de apertura. Basta con sumarlo todo de nuevo. En esta situación, no es posible utilizar módulos ya existentes. Hay que escribir la lógica uno mismo. Lo que dijeron arriba está bien. En cuanto a qué idioma utilizar para escribir, se trata de una relación lógica muy simple; debería ser fácil, ¿no? Incluso si se aprende de forma temporal, se puede escribir.
Reply #122019-04-11
¿El peso medido por la báscula se introduce en el DCS? ¿No basta con hacer una configuración de cantidad acumulada?…
Reply #132019-04-12
¿Lo que quiere es la cantidad de material por lote? ¿O es la cantidad total de material descargado en un día? No es difícil, sea cual sea el caso; depende de cómo lo escribas
Reply #142019-04-12
Creo que, incluso con un suministro intermitente, se puede asegurar que el peso de cada carga sea constante. Se podría instalar un dispositivo de pesaje en el tanque; así, se podría calcular la diferencia entre el peso antes y después de cada carga. Pero eso implica un costo relativamente alto.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.