Problemas al medir el nivel de líquido con transmisores de diferencia de presión

2019-03-31View Original

Thread Content

El transmisor de diferencia de presión mide el nivel del líquido. En el tanque de condensación no hay líquido aislante; por lo tanto, se debe verter agua directamente desde la válvula o abrir el tanque de condensación para llenarlo de agua. ¿Qué hay que tener en cuenta?
Reply #22019-03-31
¿Por qué no hay líquido aislante? El agua también es un líquido aislante En el nivel de líquido más bajo, la presión en la cámara a presión positiva es h_minimo × ρ, mientras que la presión en la cámara a presión negativa es h_minimo × ρ_agua. En este caso, la diferencia de presión es h_minimo × ρ – h_minimo × ρ_agua = -(h_minimo × ρ_agua). En el nivel de líquido más alto, la presión en la cámara a presión positiva es h_máximo × ρ, y la presión en la cámara a presión negativa es h_máximo × ρ_agua. En este caso, la diferencia de presión es h_máximo × (ρ – ρ_agua). En cualquier nivel de líquido, la presión en la cámara a presión positiva es h × ρ, y la presión en la cámara a presión negativa es h × ρ_agua. En este caso, la diferencia de presión es h × (ρ – ρ_agua). Veamos la relación entre la densidad del medio y la densidad del agua.
Reply #32019-03-31
¡Gracias! Entiendo que mis conocimientos son limitados. ¿Es más o menos lo que significa este gráfico? Se lo envío para que lo vea
Reply #42019-03-31
Gracias, entiendo que mis conocimientos son limitados. ¿Cree que se trata más o menos de lo que muestra este gráfico?
Reply #52019-03-31
Primero, se trata de un problema relacionado con el funcionamiento de los instrumentos en el lugar. Debería haber dos tanques de condensación: uno para el sistema a presión positiva, marcado como H, y otro para el sistema a presión negativa, marcado como L. Al verter agua en los tanques de condensación, primero hay que cerrar la válvula frontal del tanque. También es necesario abrir las válvulas indicadas en el diagrama. Luego, hay que cerrar el conjunto de tres válvulas del medidor de nivel de presión diferencial, antes de comenzar a verter agua, para así permitir que el gas contenido en los tanques se escape. Solo debe quedar líquido dentro de ellos. Los pernos del tanque de condensación mencionado deben envolverse con cinta de PTFE para sellarlos bien.
Reply #62019-04-04
No hay nada de lo que preocuparse: basta con cerrar la válvula situada en la conexión entre el tanque de condensación y el equipo. El resto es sencillo… Al ajustar la presión a cero, se debe verter un poco más de agua; luego, se abre la válvula para que el exceso de agua vuelva al tanque. Lo que dicen arriba, de que se deben instalar tanques de condensación en los lados de presión positiva y negativa, es pura tontería. Se puede diseñar algo para el lado de presión negativa, pero en cuanto al lado de presión positiva, sería más práctico añadir radiadores. Solo necesita preocuparse por las cuestiones de seguridad. Además, al calibrar el punto cero, debe prestar atención al orden de las operaciones. Le explicaré brevemente el orden de las operaciones; recuerde ser cuidadoso con la seguridad… 1. Cierre las válvulas del grupo de cinco válvulas (o del grupo de tres válvulas) del transformador de presión. Pero abra las válvulas que permiten el paso de presión negativa hacia el transmisor (las válvulas ubicadas en el lado del grupo de tres o cinco válvulas) ; Cerrar la válvula en la base del tanque de condensación (la válvula que se encuentra entre el cuerpo del tanque y el tanque de condensación) ; 2. Cierre la válvula situada en la parte inferior del lado a alta presión del transformador de presión (la válvula que se encuentra entre el transformador y el tanque). 2. Abra los pernos de llenado que se encuentran en la parte superior del tanque de condensación del lado a baja presión; vierta agua hacia adentro, asegurándose de verter un poco más de lo necesario, de modo que el nivel del líquido supere la altura del tubo de transmisión de presión desde el tanque de condensación hasta el tanque principal. 3. Apriete los pernos de inyección de líquido, abra la válvula situada en la base del tanque de condensación. Espere unos 1 minuto, hasta que el líquido de condensación que se encuentra en las tuberías adyacentes al tanque fluya hacia su interior. Luego, cierre la válvula de la base. 4. Abra nuevamente el perno de inyección de líquido, y abra la válvula de drenaje del grupo de cinco válvulas en el lado de presión positiva (o la válvula de drenaje ubicada en el cuerpo del transmisor del grupo de tres válvulas). De esta manera, la membrana del sensor en el lado de presión positiva podrá entrar en contacto directo con el aire. 5. Realizar la calibración en este estado. 6. Cierre la válvula de drenaje del lado a presión positiva, apriete los pernos de llenado, abra la válvula situada en la base del tanque de condensación, y abra también la válvula de la base del lado a presión positiva. Atención: no abra la válvula de conexión durante el proceso, ¡recuerde esto!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.