Estimados expertos, dispositivos como los medidores de nivel, los transmisores de presión o las resistencias térmicas son de tipo a prueba de explosiones. Al abrirlos para ver los cables internos, hay un tornillo de puesta a tierra. ¿Es necesario conectarlo? En la parte exterior de la carcasa también hay un punto de puesta a tierra. He consultado las normas de la industria petroquímica y dice que no es necesario ponerla a tierra si la tensión es inferior a 36 V. Entonces, ¿por qué todos los instrumentos cuentan con uno? Por razones de seguridad, ¿es posible no conectarlo a tierra en el interior? ¡Gracias!
Reply #22019-04-01
La última edición de este mensaje fue realizada por 275340019 el 22-7-2019 a las 18:43. En entornos con riesgo de explosiones, es necesario que la carcasa del instrumento esté conectada adecuadamente
Reply #32019-04-01
Ya se conectó el lugar de trabajo, ¿se necesita también conectar el cable de blindaje? Siento que hay algo de repetición en las funciones de sensoreo. Soy principiante con los instrumentos, por favor, denme más consejos. ¡Gracias!
Reply #42019-04-01
La puesta a tierra de blindaje es un tipo de puesta a tierra de funcionamiento.
Reply #52019-04-01
La conexión a tierra en el interior de la caja y en su carcasa, en la mayoría de los casos, no es necesaria. 1. El cable de blindaje se conecta a tierra en un punto de la sala de control ; 2. La carcasa debe estar conectada a tierra. Pero se puede lograr mediante un dispositivo de conexión a tierra. Es decir, basta con instalarlo en equipos metálicos o conectar el soporte de montaje a tierra; generalmente no se necesita un cableado especial.   Nota: En este momento, la carcasa del reloj y la capa de aislamiento de los cables deben estar aisladas entre sí. 3. Solo cuando el instrumento se instala en un dispositivo no conductor, es necesario conectar la carcasa a tierra de forma específica. Por lo general, se utiliza el método de conexión al conductor de tierra del dispositivo; se evita, en la medida de lo posible, conectar los conductores a través de su blindaje para realizar la conexión a tierra ; 4. En principio, los circuitos de instrumentos, las líneas de señal y las líneas de control no deben conectarse a tierra. Pero en presencia de interferencias muy intensas, se puede considerar conectar la tierra cerca de la fuente de interferencia. Por ejemplo: en el caso de un transmisor instalado en un horno de calentamiento de alta frecuencia, si no funciona correctamente, se puede considerar la posibilidad de conectar el cable de tierra interno al cuerpo del horno para probar.
Reply #62019-04-04
Si se trata de un diseño a prueba de explosiones, se necesitan una conexión a tierra interna y otra externa; ¡son dos circuitos diferentes!
Reply #72019-04-04
El experto ya ha respondido de manera muy completa. Yo solo daré una explicación breve: a menos que se trate de entornos extremadamente propensos a incendios o explosiones, no es necesario realizar la puesta a tierra del revestimiento ni de los componentes internos de los instrumentos de 24 V o menos; En las zonas a prueba de explosiones, los instrumentos de 220 V deben estar conectados a tierra. Los pernos de conexión a tierra en la carcasa y los pernos internos están conectados entre sí; basta con conectarlos a tierra de alguna manera (no es necesario conectarlos obligatoriamente, ya que están conectados a las tuberías, y estas sí están conectadas a tierra) ; En lugares donde existe riesgo de incendio o explosión, el perno de puesta a tierra del carcasa del instrumento de 24 V puede conectarse a tierra, ya sea al equipo mismo o a un sistema de puesta a tierra separado (la conexión de puesta a tierra del carcasa del instrumento de 24 V no necesariamente debe estar conectada con la conexión interna); no es necesario conectar la puesta a tierra interna. En cualquier caso, se recomienda no conectar la capa de blindaje del cable del instrumento a tierra en el lado del propio instrumento. En su lugar, se puede considerar conectarla a tierra en la caja de conexiones del instrumento o en el gabinete del DCS. El cable de los instrumentos está conectado a tierra en un solo extremo, para evitar que se genere una diferencia de potencial en la capa de blindaje, lo cual podría dar lugar a circuitos de retroalimentación y afectar la transmisión de las señales.
Reply #82019-04-08
Basta con una conexión a tierra de un solo extremo; el lado de la sala de control ya está conectado
Reply #92019-04-09
No te metas en cosas que no te incumben, no causes problemas innecesarios. No conectes la capa de aislamiento del cable al carcasa de los instrumentos de señales débiles. Si es algo importante, dilo en tres palabras. A aquellos que no obedezcan, ojalá la electricidad los mate y los convierta en carne seca, en tiras picantes.................... :P
Reply #102019-04-10
¿Es necesario conectar a tierra la carcasa del detector de gases inflamables y tóxicos en zonas explosivas? Dentro de () hay un cable de blindaje (())
Reply #112019-07-22
https://mp.wei*n.qq.com/s/uXgbpZQ3aepH3lGYw2WUSw Puede consultar el resumen de este artículo para más detalles
Reply #122019-07-23
La fábrica que fabrica las carcasas de los instrumentos no es la misma que la fábrica que fabrica los instrumentos en sí. Una carcasa que puede ser elegida por los diseñadores de N fabricantes de instrumentos, para utilizar como carcasa para N×M modelos de instrumentos. El “tornillo de tierra” que está dentro de la carcasa es algo que dejó preparado el fabricante de la carcasa Debajo de este tornillo de conexión a tierra, ¿hay alambres soldados? ¿Existe alguna conexión con la placa de circuitos del instrumento, por medio de condensadores u otros medios? Por lo general, quien compra el instrumento no lo desmonta para revisarlo. Con respecto a este tornillo de puesta a tierra, si es necesario ponerlo en contacto con la tierra o no, hay que seguir las instrucciones del manual del instrumento. Si en las instrucciones del instrumento no se indica algo al respecto, entonces quien lo utilice no debe conectarlo a tierra. Si se intenta conectar las cosas de forma arbitraria, no se hará bien. Eso puede causar interferencias, lo que a su vez hace que las lecturas del instrumento sean inestables e imprecisas; incluso puede dañar la placa de circuitos. :lol.
Reply #132019-07-23
No tengo tiempo para hacer eso; además, siento que no tengo suficiente trabajo.
Reply #142019-07-28
El instrumento solo tiene 2 cables Un polo positivo, un polo negativo. Me gustaría saber si allí también hay un cable para conectarlo a tierra
Reply #152019-07-28
La conexión a tierra se divide en dos tipos: tierra de funcionamiento y tierra de protección. Actualmente, en las normas, la tierra de protección se denomina tierra de seguridad, mientras que la tierra de funcionamiento se llama tierra lógica. La conexión a tierra de la carcasa de todos los instrumentos se denomina tierra de seguridad, es decir, la antigua tierra de protección. La carcasa del instrumento debe estar conectada a tierra; todo lo que sea posible, debe conectarse a tierra. Las ventajas de esto son: 1) Al conectar la carcasa a tierra en el lugar donde se encuentra, se pueden evitar algunos picos de voltaje, especialmente en áreas con muchas tormentas eléctricas. 2) La puesta a tierra de la carcasa en el sitio puede ayudar a prevenir las interferencias. 3) En particular, cuando surgen problemas inexplicables con cierta frecuencia, pero no de forma constante, la conexión a tierra de la carcasa en el sitio puede ser útil. La conexión a tierra de la carcasa solo trae beneficios, ¡no tiene desventajas!
Reply #162019-07-28
No se conecta; los cables de derivación de la caja de conexiones y el cable principal están conectados entre sí mediante blindaje. El cable principal entra en el gabinete, donde se realiza una conexión a tierra unificada.
Reply #172020-04-02
Tu respuesta sigue teniendo ese mismo carácter distintivo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.