Este proyecto cuenta con 3 compresores, y cada uno de ellos está equipado con un armario de control PLC. Sin embargo, durante el funcionamiento, se producen alarmas de señales en la misma tarjeta AI que se encuentra dentro de los 3 armarios PLC, lo que hace que los compresores se apaguen al mismo tiempo; Tras realizar una verificación, se descubrió que en esa misma tarjeta AI hay un total de 7 señales AI. Solo la corriente del motor en el primer canal es suministrada desde el exterior; la señal de corriente proviene de un transmisor ubicado dentro del armario de control eléctrico. Las demás señales provienen de transmisores alimentados por el propio PLC. Se sospecha que fue este cambio brusco en la señal de corriente lo que causó las alarmas relacionadas con los fallos en las señales de toda la tarjeta. Pero, ¿por qué las mismas alarmas de fallo se produjeron al mismo tiempo en las tarjetas de los 3 armarios PLC? Por favor, que alguien experto ayude a analizarlo. ¡Gracias! ¡ ¡
Es recomendable que las señales eléctricas tengan un aislador. ¿El modelo de la tarjeta AI es 331-7KF02? Conecte la tierra según las indicaciones
Es difícil determinar qué canal es el que causa que esta tarjeta AI falle, ya que todos los canales de estas dos tarjetas AI están aislados mediante barreras de seguridad
La señal de corriente proveniente del convertidor de frecuencia no necesita ser suministrada desde el exterior.
La alimentación “sucia” que proporcionan los convertidores de frecuencia contamina la red eléctrica; por eso, los tres PLCs dan errores al mismo tiempo. Por favor, ¡dejen de usar esa mala calidad de alimentación que proporcionan los convertidores de frecuencia para alimentar los instrumentos!
He tenido problemas similares; le recomiendo al autor que también verifique las señales de los otros módulos. El problema que tuve la última vez fue que una tensión de detección en el módulo AO causó la pérdida de datos en otra tarjeta AI.
Este mensaje fue editado por última vez por hfrs el 4-4-2019 a las 14:20. No necesita alimentación eléctrica.
El lado del convertidor de frecuencia ya tiene voltaje, por lo que no es necesario suministrar energía desde el PLC; generalmente se utiliza un aislador.