Sobre el número de circuitos de la barrera de seguridad.

2019-04-03View Original

Thread Content

La imagen de arriba es la especificación correspondiente de la barrera de seguridad y la imagen física de la barrera de seguridad. Desde la perspectiva del cableado, parece que múltiples circuitos ingresan a la barrera de seguridad. Sólo hay dos cables desde la barrera de seguridad hasta la tarjeta de reenvío de datos o la tarjeta de control principal. Es muy extraño que, además de la barrera de seguridad en el instrumento del bus, una barrera de seguridad en el sistema DCS pueda tener múltiples bucles, ya sea de entrada o de salida.
Reply #22019-04-03
Esta es una barrera de seguridad P+F de una entrada y dos salidas. Una señal de entrada analógica ingresa a la barrera de seguridad y dos señales analógicas salen al DCS o SIS. Los valores de ambas salidas son los mismos.
Reply #32019-04-03
Primero que nada, gracias por tu respuesta. Entiendo aproximadamente lo que quieres decir. ¿Existe alguna situación inversa? La computadora ingresa 4-20 ma a la barrera de seguridad y la barrera de seguridad envía 2 o más señales al instrumento de campo al mismo tiempo. Por ejemplo, una señal de computadora y una barrera de seguridad envían dos señales al sitio a la válvula de corte. ¿La especificación de diseño del instrumento permite este tipo de operación? Nunca he visto un enfoque así en instrumentos de campo, pero no sé si la especificación lo permite. Y técnicamente hablando, ¿puede el 4-20ma de una tarjeta controlar dos circuitos en el sitio? Es un poco como si el puerto USB de una computadora portátil no pudiera arrastrar varios concentradores USB.
Reply #42019-04-04
1. El cableado de la imagen es el mismo. No pasa nada. 2. Tu idea es si se puede usar a la inversa, ¡pero personalmente creo que no! La función de la barrera de seguridad aislada es limitar la tensión y la corriente. Si la señal se usa a la inversa, aunque la señal esté aislada, es posible que no pueda alcanzar los datos límite de voltaje y corriente requeridos por un determinado circuito intrínsecamente seguro.
Reply #52019-04-04
1. La imagen de arriba es para uso de una entrada y dos salidas, no tiene nada de malo. 2. Invierte la conexión según tu idea. Personalmente creo que no es recomendable. La función de la barrera de seguridad aislada es limitar la tensión y la corriente. Es posible que la conexión inversa no cumpla necesariamente los requisitos de datos de un determinado circuito intrínsecamente seguro.
Reply #62019-04-04
1. La imagen de arriba es para uso de una entrada y dos salidas, no tiene nada de malo. 2. Invierte la conexión según tu idea. Personalmente creo que no es recomendable. La función de la barrera de seguridad aislada es limitar la tensión y la corriente. Es posible que la conexión inversa no cumpla necesariamente los requisitos de datos de un determinado circuito intrínsecamente seguro.
Reply #72019-04-04
1. La imagen de arriba es para uso de una entrada y dos salidas, no tiene nada de malo. 2. Invierte la conexión según tu idea. Personalmente creo que no es recomendable. La función de la barrera de seguridad aislada es limitar la tensión y la corriente. Es posible que la conexión inversa no cumpla necesariamente los requisitos de datos de un determinado circuito intrínsecamente seguro.
Reply #82019-04-04
1. La imagen de arriba es para uso de una entrada y dos salidas, no tiene nada de malo. 2. Invierte la conexión según tu idea. Personalmente creo que no es recomendable. La función de la barrera de seguridad aislada es limitar la tensión y la corriente. Es posible que la conexión inversa no cumpla necesariamente los requisitos de datos de un determinado circuito intrínsecamente seguro.
Reply #92019-04-06
Antes que nada, seamos claros: Las barreras de seguridad analógicas generalmente se dividen en dos tipos: 1. Tipo de entrada analógica (la señal del transmisor en el sitio se envía al DCS o al medidor secundario) ; 2. Tipo de salida analógica (DCS o salida de medidor secundario a la válvula de control en sitio). Estas dos barreras de seguridad no se pueden mezclar. En un momento, usted preguntó si los 4`20ma de una tarjeta pueden controlar 2 circuitos en el sitio. Hasta donde yo sé, no existe tal barrera de seguridad de tipo de salida. En términos de esquema de control, sólo el rango dividido y la relación requieren un bucle para controlar dos válvulas, pero la práctica habitual es utilizar dos AO para dos válvulas.
Reply #102019-04-07
¿Es un distribuidor de señal con una entrada y dos salidas? ¿Qué diablos hay fuera de la barrera de seguridad? ¿Esta cosa necesita fuente de alimentación adicional? De lo contrario, un canal de 4~20 mA se convierte en dos canales. ¿De dónde viene la energía actual del otro canal? Todas las barreras de seguridad que he visto tienen dos líneas de entrada y dos líneas de salida, de un lado a otro. Mara Gobi, ¿será que soy miope? {:2_45:}
Reply #112019-04-07
1. La señal de 4-20 mA emitida por la computadora de control definitivamente no es una señal intrínsecamente segura. 2. No es una señal intrínsecamente segura, entonces, ¿qué haces al conectarla a la barrera de seguridad? 3. Para la señal, la conecta a un distribuidor de señal de 1 a 2, cablea 2 canales según el principio a prueba de explosiones y la envía a la válvula de la bomba local, ¡y listo! 4. .................................................
Reply #122019-04-10
Gracias por tu respuesta de antemano, la digeriré más tarde.
Reply #132019-04-11
Lo que dijiste en el primer piso es correcto, una barrera de seguridad de entrada y dos de salida ~ Además, tu idea no requiere una barrera de seguridad para controlar dos válvulas... ¿En cuanto a guardar dicha barrera de seguridad?…
Reply #142019-04-13
¡Es obvio que no entiendes nada! ¿Es tan bajo ahora el umbral para conseguir un medidor?
Reply #152019-04-14
La barrera de seguridad no está dividida en qué sistema se encuentra. Es muy común que el volumen de entrada esté dividido en dos. No hay salida.
Reply #162019-07-26
La inspección bidireccional está bloqueada y es necesario separar dos puntos de medición.
Reply #172019-07-28
Se debe evitar en la medida de lo posible el uso de barreras de seguridad de una entrada y dos salidas, y las fuentes de señal que ingresan al SIS deben ser lo más independientes posible. Esto también lo exige la especificación.
Reply #182019-07-28
Uno de entrada y dos de salida, uno dividido en dos barreras de seguridad, el cableado azul proviene del sitio y el cableado verde va a la tarjeta IO.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.