HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Por qué la señal de pesaje, una vez que llega al DCS, no coincide con la lectura de pesaje en el lugar?

2019-04-04View Original

Thread Content

¿Por qué la señal de pesaje, una vez que llega al DCS, no coincide con la lectura de pesaje en el lugar?
Reply #22019-04-04
¿Es una señal de 4-20mA? Se deben convertir los valores de pesaje obtenidos en el lugar de medición a valores de corriente específicos de 4-20 mA, según el rango de medición. Esto se hace con un multímetro. Si los valores son correctos, entonces hay que volver al cuarto de servidores para verificar si el canal utilizado por la tarjeta DCS está fuera de los límites permitidos, o bien si la configuración del DCS no coincide con el rango de medición real
Reply #32019-04-04
Estoy de acuerdo con lo dicho en el segundo piso: en muchos proyectos, los rangos indicados en el DCS no coinciden con los rangos reales en el sitio. Primero, hay que realizar la conversión de corrientes para confirmarlo.
Reply #42019-04-04
La gama es la misma; vuelva a medir el valor de corriente correspondiente
Reply #52019-04-04
Si la diferencia es grande, seguramente hay algún problema. Si la diferencia es pequeña, de solo unos kilogramos, probablemente se trate de pérdidas en la línea de transmisión. Algunos instrumentos pueden corregirse para que muestren valores consistentes
Reply #62019-04-05
¿Es el nombre de Toledo? Es posible que haya un problema en el canal de salida. Intenta desconectar el cable que va al DCS y utiliza un multímetro para medir la corriente en los terminales. Por lo general, hay 2 canales; si hay algún problema, cámbialo por otro canal de salida
Reply #72021-07-14
Después de la conversión a señal analógica, siempre hay cierto margen de error. Algunos instrumentos permiten ajustar el gancho de salida; se puede determinar cuál es el valor analógico correspondiente a 4 mA y cuál al 20 mA. Esto permite realizar ajustes finos, lo que hace que la conversión sea más precisa.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.