2019-04-07View Original

Thread Content

Tengo un medidor de caudal por diferencia de presión con placa perforada, que utiliza un transmisor EJA. El rango de medición es de 0-100 Kpa. Antes funcionaba perfectamente, pero ahora, tan pronto como se lo pongo en uso, supera el rango de medición y muestra AL30. ¿Cuál podría ser la causa?
Reply #22019-04-07
Intente describirlo con la mayor detalle posible. Cuanta más información haya, mejor será para tomar una decisión.
Reply #32019-04-07
Se utiliza un tubo de medición de presión; no hay tanque de condensación. La presión del vapor es de 1,0 Mpa. Después de detener el medidor, este vuelve a cero. Pero en cuanto se vuelve a activar el medidor, muestra AL30 -2,5%
Reply #42019-04-07
Se utiliza un tubo de medición de presión; no hay tanque de condensación. La presión del vapor es de 1,0 Mpa. Después de detener el medidor, este vuelve a cero. Pero en cuanto se vuelve a activar el medidor, muestra AL30 -2,5%
Reply #52019-04-08
¿No se necesita un tanque de condensación para medir el vapor? ¿La membrana del transmisor EJA no se dañará por el calor?
Reply #62019-04-08
Para medir el vapor, es necesario instalar un tanque de condensación según los requisitos de la normativa. Otra causa es que el instrumento supera su rango de medición: primero, por obstrucción en el lado de presión negativa; segundo, por un ajuste incorrecto del rango de medición; y tercero, al inicio del funcionamiento del instrumento, las altas temperaturas pueden dañar los sensores. Primero, mida la corriente en el punto cero después de restablecerlo a cero. Luego, utilice el BT200 para determinar cuál es la causa del problema. Encuentre el cálculo de la placa de orificios y revise las condiciones de cálculo y los resultados proporcionados. Si no es correcto, es necesario volver a proporcionar los datos para el cálculo
Reply #72019-04-08
¿Es por razones de diseño o por razones de construcción? ¡El vapor ni siquiera necesita un condensador! ¿Una pequeña taller? Jaja

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.