Tristeza ¿Es realmente necesario conectar a tierra la carcasa del instrumento?

2019-04-08View Original

Thread Content

La última edición de este mensaje fue realizada por louhoo el 8 de abril de 2019, a las 11:52. Las requisitos relacionados con la puesta a tierra de los instrumentos en las plantas químicas provienen de dos fuentes: las “Normas para el diseño de la puesta a tierra de los instrumentos en la industria petroquímica” (SH/T 3081-2003): “2.1.2 Los instrumentos que funcionan con una tensión inferior a 36 V no necesitan estar conectados a tierra, excepto aquellos que pueden entrar en contacto con equipos que operan a tensiones superiores a 36 V”. ” “Normas de diseño para la puesta a tierra de los sistemas de instrumentación” (HG/T 20513-2014): “3.1.3 En el caso de instrumentos de campo, transmisores y interruptores locales que funcionan con una tensión inferior a 36 V, no es necesario realizar su puesta a tierra, a menos que haya una necesidad específica al respecto”. ” En realidad, con leer estas dos normas ya está bien; la mayoría de las tensiones de los instrumentos son inferiores a 36 V, por lo que no es necesario realizar la conexión a tierra. Pero Aquí está lo importante: un experto experimentado dijo que no deberían centrarse únicamente en estas normas sectoriales, sino que también deberían considerar los requisitos establecidos por las normas nacionales. Las normas a las que se refiere el experto son las siguientes: “Normas para el diseño de sistemas de control de instrumentos en yacimientos de petróleo y gas, así como en tuberías” (GB/T 50892-2013). Dado que la mayor parte de las áreas dentro de los tanques y las instalaciones se encuentran en entornos propensos a explosiones, según estas normas, casi todos los instrumentos deben tener un sistema de puesta a tierra de protección. Los expertos dicen que ya son muchas las exigencias en cuanto a la ingeniería de superficie en los yacimientos petrolíferos; no hablemos ya de lugares como las plantas químicas. Se recomienda realizar una conexión a tierra de protección, independientemente de si la tensión es inferior a 36 V o no. Creo que lo que dicen los expertos tiene mucho sentido, pero el instituto de diseño afirma que esta norma no es para la industria química y, por lo tanto, no debe seguirse. Creo que la respuesta del instituto de diseño es una forma de evadir la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se tiene en cuenta únicamente el voltaje, o también el entorno de riesgo de explosión?
Reply #22019-04-08
Este mensaje fue editado por última vez por 275340019 el 6 de agosto de 2019, a las 19:54. Para conocer las normas, primero hay que revisar su ámbito de aplicación, las disposiciones generales y las explicaciones de los artículos. No lo imites ciegamente. Véase https://mp.wei*n.qq.com/s/uXgbpZQ3aepH3lGYw2WUSw
Reply #32019-04-08
Cuanto más envejecen los expertos, más se vuelven torpes; sus conocimientos se vuelven obsoletos y su habilidad disminuye... ¿Es realmente la carcasa del dispositivo un sistema de puesta a tierra efectivo? ¿Qué protege el conectado a tierra del carcasa? ¿Qué relación causal existe entre el conectado a tierra del carcasa y los componentes de medición, así como con los circuitos de amplificación? ¿Nunca ha diseñado instrumentos electrónicos? ¿Entiende cómo funcionan los circuitos de esos instrumentos? En cuanto al hecho de conectar la carcasa a tierra, hay que poder explicar por qué es necesario hacerlo; no se puede hablar al azar. Tonterías. La gente de Henan, en el Templo Shaolin, le arrancarían los pantalones y lo matarían. :lol
Reply #42019-04-08
¡Maldita sea! Tú, Yanran, pareces un viejo monje de Shaolin. ¡Admiro tu valentía! ¡Impresionante!
Reply #52019-04-08
Trabajando en campos petrolíferos, las carcasas metálicas de los diversos transmisores de los instrumentos de control automático en estas instalaciones de petróleo y gas sí están conectadas a tierra; antes no se hacía esto, sino que solo se comenzó a hacerlo el año anterior al pasado. Los que hicieron la inspección después fueron aún más graciosos... También conectaron a tierra el equipo de agua limpia…
Reply #62019-04-08
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 9 de abril de 2019, a las 10:31. 1. Ese viejo tonto de Shaolin, ¿sabe cómo discutir? Enumere todos los instrumentos que se le ocurran y ordénelos en una lista. Piense también en cómo se conectan esos instrumentos con los dispositivos de proceso. 2. A menos que los dispositivos de proceso estén hechos de plástico, la carcasa de los instrumentos se conectará automáticamente al dispositivo, ¿verdad? 3. Si conectas nuevamente la carcasa del instrumento a tierra, ¡entonces estás actuando de forma muy tonta! Si haces trampa, la corriente eléctrica podría circular de forma caótica por el exterior del panel de control. Eso es como que un viejo idiota se quita los pantalones y les da golpes al trasero a los expertos… ¿Entiendes? :lol
Reply #72019-04-08
Todos los instrumentos de Sichuan Petrochemical deben estar conectados a tierra; el lugar parece una red de arañas: lol
Reply #82019-04-09
Vaya, ha descifrado el misterio de un solo golpe; qué gran maestro
Reply #92019-04-10
Todos los instrumentos de nuestro lado están conectados a tierra
Reply #102019-04-10
En las normas de la industria petroquímica también se exige que las cajas para cables y los tubos de protección metálicos estén conectados a tierra con el fin de evitar la acumulación de electricidad estática, lo cual podría generar fuentes de ignición en zonas peligrosas por explosiones. En cuanto a las carcasas de los instrumentos, según lo establecido en la norma 2.1.3 de la industria petroquímica, si estos están en buen contacto eléctrico con paneles, gabinetes o estructuras metálicas ya conectadas a tierra, no es necesario conectarlos a tierra. En cuanto a si se debe utilizar una conexión a tierra de protección para 36 V, esto se refiere a zonas que no son peligrosas desde el punto de vista de la explosividad; se teme que los equipos eléctricos de alta tensión puedan causar daños a las personas debido a fugas de corriente. Para zonas con riesgo de explosiones. . . Creo que se tiene en cuenta no solo el voltaje seguro de 36 V para las personas, sino también situaciones como fugas de gases inflamables y explosivos. . Esta conexión a tierra no puede determinarse únicamente en función de la tensión de 36 V
Reply #112019-04-11
Ahora, los expertos en el lugar plantean preguntas solo para hacerlo; son muy estrictos. Tan pronto como ven que hay conexión a tierra en lo relacionado con el petróleo y el gas, exigen que también haya conexión a tierra en cualquier situación, sin importar el contexto. La razón para corregir el sistema de puesta a tierra de los instrumentos es que, para las empresas que pueden hacerlo fácilmente, no supone ningún costo adicional; solo se trata de solucionar algunos pequeños problemas. Pero si se les pide que verifiquen si existen defectos en los complejos sistemas de control por interbloqueo, entonces la tarea vuelve a recaer en el estudio de diseño
Reply #122019-04-11
Parece que se requiere hacer todo lo relacionado con la conexión a tierra. Se realizaron conexiones de puente tanto en las tuberías del sistema de agua como en los instrumentos que se encuentran en él.
Reply #132019-04-11
¡Aprende un poco! Ninguno de los anteriores es un estándar obligatorio, todos son estándares recomendados. Decidir si se aplican o no depende de las circunstancias reales, según la interpretación personal
Reply #142019-04-11
Para superar las pruebas, solo se puede seguir el consejo de los expertos locales; cualquier objeción es inútil y conduce a la muerte rápida
Reply #152019-04-11
Este mensaje fue editado por Yunmu por última vez el 11-4-2019 a las 21:48. Hace décadas, ¿quién se consideraba un experto? Al menos había alguien que realmente tenía conocimientos sólidos y era reconocido por sus colegas. Al menos había alguien cuyas opiniones eran profundas y valiosas, y que era respetado por todos. Al menos había alguien que había escrito numerosos trabajos académicos, accesibles para todos. Hoy en día se abusa del lenguaje: hay expertos sin verdadera formación, por todas partes
Reply #162019-04-11
No hay nada definitivo. Hay muchas situaciones especiales. Pero la mayoría de las veces, es mejor conectarlo a tierra. Por ejemplo, las tuberías de hidrógeno deben conectarse a tierra para evitar la acumulación de electricidad estática. Y los instrumentos que se encuentran en el electrolizador: en cuanto se conecta a tierra, el electrolizador también se conecta a tierra, lo cual puede causar un gran peligro. Por eso, es imprescindible no conectarlo a tierra. No funciona mirar directamente al libro. Piénsalo antes de hacerlo.
Reply #172019-04-12
Conectar a tierra seguramente es mejor, pero lo difícil es hacerlo de forma correcta. Si el jefe dice que todo debe conectarse a tierra, ¡puf!, entonces todos los instrumentos se conectan a tierra. Aún está bien si los instrumentos tienen terminales de conexión a tierra, pero hay muy pocos puntos de conexión alrededor de ellos. En la práctica, siempre se hace algo de forma improvisada, con conexiones aleatorias. Muchos instrumentos ni siquiera tienen terminales de conexión a tierra, y aun así se exige que se corrija eso.:lol:lol:lol:lol:lol:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.