UPS eléctrico de 2 circuitos hasta el gabinete del sistema de control de instrumentos: ¿conectarlo en el lado eléctrico o en el lado de los instrumentos? ? ¿Existen normas o estándares relacionados?
La última edición de este mensaje fue realizada por ZhiGE el 11-4-2019 a las 20:31. 1. La UPS que conecta la red eléctrica con los instrumentos funciona a 220VAC. Debido a la diferencia en fases, no se permite conectarlas directamente; 2. Incluso si es posible ajustar las fases de los dos sistemas UPS de manera que estén sincronizados, no se recomienda conectar en paralelo las barras de conexión de los dos UPS. Esto se hace para evitar que un fallo en uno de los sistemas provoque también un fallo en el otro (por ejemplo, por cortocircuito). Las empresas pertenecientes a Sinopec han tenido accidentes similares con sus sistemas UPS ; 3. El sistema de control de instrumentos es una carga de primer nivel; actualmente, todos los diseños prevén su funcionamiento con dos UPS en modo independiente ; 4. Redundancia en la alimentación de los instrumentos: 24VDC, con alimentación redundante mediante dos módulos de alimentación de 24VDC y diodos ; La importante tensión de 220VAC requiere configuración redundante; se pueden utilizar dispositivos de corte eléctrico rápido. Reglamentos de gestión de la tecnología de alimentación eléctrica: Capítulo III, artículo 16, párrafo (ii) Modo de operación: Se empleará el modo de operación en modo individual. Otras disposiciones a modo de referencia.