Un termopar de transmisor de temperatura; los valores de medición varían constantemente. Se revisaron los cables de señal y la corriente de retroalimentación también fluctúa. Aislé el transmisor; al enviar señales con un generador, estas también fluctuaban, y ocurría lo mismo al cambiar el medidor. Considere si se trata de interferencias eléctricas intensas
La señal de temperatura llega a la pantalla del DCS: desde las termopares, los transmisores, las cajas de conexiones, los cables principales hasta los terminales de conexión en el gabinete, las barreras de seguridad, las tarjetas y los controladores. Exclusión por secciones (instrumentos en sitio, cables, sistemas). 1. Al utilizar un generador de señales, la señal también fluctúa; al cambiar el instrumento, el problema persiste ; Los instrumentos en el sitio no deberían tener ningún problema ; 2. Se desconecta el sitio; se envía una señal a la barrera de seguridad. Si hay fluctuaciones, significa que hay un problema en el sistema; si no hay fluctuaciones, entonces el sistema está bien ; 3. Inspección de cables: resistencia de cortocircuito, resistencia a tierra, voltaje inducido ; 4. A veces, puede ser causado por pequeñas fallas, como conexiones defectuosas en los cables. Revisar cuidadosamente cada parte del circuito.