Principiante pide ayuda a un experto para solucionar el problema de nivel de líquido en el vaso de expansión

2019-04-13View Original

Thread Content

El transmisor de nivel del tanque de vapor es un transmisor Rosemount. El lado H del transmisor está conectado a la fase líquida (–), mientras que el lado L está conectado a la fase gaseosa (+). Esta configuración de instalación no debería tener errores, ¿verdad? El transmisor puede ser ajustado para que muestre cero. La desviación negativa es de -5.2 a 0. La diferencia entre el nivel indicado por el transmisor y el indicado por el medidor de nivel magnético es bastante grande. Se han cerrado completamente las válvulas de la fase gaseosa y líquida en la parte inferior del tanque. En el lado H todavía hay vapor, mientras que en el lado L fluye una pequeña cantidad de agua. Actualmente, el nivel de líquido en el tanque es de 30 cm. La distancia entre los puntos centrales de instalación es de 670 mm. La temperatura del vapor saturado en condiciones normales es de 350 °C. No hay obstrucciones, y el condensado se forma normalmente. Sin embargo, el indicador muestra un valor ligeramente negativo, cercano a cero, lo que indica que el tanque está casi lleno. Hasta ahora, no se sabe cuál es el problema. Por favor, que alguien experto me ayude a resolverlo
Reply #22019-04-13
Una es utilizar un multímetro en serie junto al gabinete para medir la corriente, y en paralelo para medir el voltaje. La tensión está normal y la señal de corriente también es normal. Se verifica si el DCS puede mostrar el nivel correspondiente; si no lo hace, se busca una falla en el DCS. La tensión es normal, pero la señal de corriente no lo es. Hay que localizar el punto de fallo en el transmisor.
Reply #32019-04-13
La corriente y el voltaje están normales; lo único es que en la pantalla del DCS aparece un mensaje en color amarillo con un signo de interrogación. Al conectar nuevamente un medidor en el canal correspondiente, todo funciona bien, lo que indica que el canal también está en buen estado. El transmisor puede ser reiniciado a cero, pero en la pantalla del DCS sigue apareciendo ese mensaje en color amarillo con signo de interrogación y un valor numérico
Reply #42019-04-14
Este rango de puntuación sirve para descartar las causas de los fallos; no se puede reemplazar algo solo porque funcione mal. Ya sea que se trate de un problema con los instrumentos en el lugar, con los cables o con el sistema en sí, se pueden identificar los problemas mediante mediciones, observaciones y pruebas de eliminación. Por ejemplo, se puede conectar ese punto a otro para ver si se muestra correctamente; de esa manera, se podrá encontrar el problema
Reply #52019-04-14
Primero, desconectar el medidor del sitio y utilizar el controlador manual 475 para conectarlo permite asegurarse de que el medidor esté en buen estado. Segundo, se debe desconectar el cable en el lado del sitio de instalación y en el lado del DCS, a fin de verificar si el cable está conectado o no, así como su aislamiento. En tercer lugar, se añade una señal analógica en el canal para verificar si la imagen se muestra correctamente.
Reply #62019-04-15
¿Es este un medidor de nivel de equilibrio de doble cámara? ¿Se ha vaciado el condensado?
Reply #72019-04-15
Tiene razón el compañero de arriba: primero, utilice los valores que se obtienen en el lugar para desconectar un cable en el gabinete y medir la corriente con un multímetro. Verifique si los valores están entre 4-20 mA, como es normal. Luego, compruebe si hay algún problema con los canales de comunicación. Dado que usted dice que no hay problemas con los canales, es posible que haya algún fallo en el software o en el programa DCS. Le sugiero que intente lo siguiente: vuelva a instalar el diagrama de flujo correspondiente a ese nivel de líquido. Si el problema persiste, elimine el programa relacionado con ese módulo de visualización de niveles y vuelva a instalarlo desde cero. Durante todo este proceso, asegúrese de hacer copias de seguridad de los programas.
Reply #82019-04-16
Este es un medidor de nivel con válvula magnética, deABB
Reply #92019-05-19
Ignóralo, se recuperará en un día, ¿no? Solo hay 6 pisos arriba, eso es correcto. ¿Acaso no fue usted quien vació todo el agua del lado de fase gaseosa? Si es así, por favor, siga los pasos a continuación en el futuro. Cierre la válvula de la fase gaseosa en la parte inferior, abra la válvula de la fase líquida en la misma zona, y abra ligeramente el tornillo de drenaje del lado gaseoso del transmisor. Espere unos minutos; el condensado en el cilindro central se llenará pronto. Basta con que vuelva a estar como antes.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.