¿Cómo conectar a tierra la capa de blindaje del cable de señal para obtener un buen efecto de protección contra las interferencias?

2019-04-16View Original

Thread Content

¿Cómo debe conectarse a tierra la capa de blindaje de los cables de señal? En particular, en aquellos cables que tienen terminales en el medio, ¿deben conectarse las dos extremidades del cable a tierra por separado, o bien debe conectarse la capa de blindaje y luego conectarse una de sus extremidades a tierra? Por favor, que todos los expertos participen activamente dejando comentarios
Reply #22019-04-16
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 16-4-2019 a las 23:05. No existe un valor fijo para ello. A veces, cuando la capa de aislamiento está suspendida y no está conectada a tierra, la señal del instrumento es la más estable. A veces, cuando la capa de blindaje se conecta a tierra en un solo extremo, la señal del instrumento es la más estable. A veces, la capa de blindaje se conecta a tierra en ambos extremos, o en varios puntos; así, la señal del instrumento es la más estable. A veces, independientemente de que esté conectado a tierra o no, la señal del instrumento es constante: estable cuando lo está, y fluctuante cuando lo está. Mejor no hacer nada que hacer demasiado. Si la señal del instrumento no fluctúa, entonces mejor dejar el revestimiento aislante sin conectarlo. Es inútil esforzarse tanto; no se aumenta la producción ni se pierde peso, ¿verdad? En general, aparte de aquellos instrumentos cuyo funcionamiento depende de la inducción eléctrica y que requieren que su carcasa esté conectada a tierra, la inmensa mayoría de los instrumentos de baja tensión no mencionan en sus documentaciones técnicas la necesidad de conectar la carcasa a tierra. Solo cuando el instrumento cuenta con un circuito de protección contra rayos, es entonces cuando el fabricante exige que la carcasa esté conectada a tierra, y además se debe asegurar que la resistencia de tierra sea inferior a 1 Ω Fíjese bien en este 1Ω: es un elemento clave para la conexión a tierra contra rayos. Si los instrumentos de protección contra rayos se conectan al suelo de manera incorrecta, la resistencia de conexión al suelo es alta; en ese caso, es mejor no conectarlos al suelo. Al no estar conectados, cuando ocurre un rayo, lo primero que se daña es la fuente de alimentación, y así el riesgo de que se dañen los instrumentos disminuye considerablemente. :lol
Reply #32019-04-17
Aquellos que no tienen caja de conexiones, los llamamos cables de tirón simple; por lo general, cuelgan al lado del medidor y se conectan a tierra en el DCS mediante trenzado (conocido popularmente como “tejer”). Los que tienen cajas de conexiones (las empresas petroleras y petroquímicas prefieren EJB e IEJB) también están montados en el sitio; en las terminales de conexión de la caja se unen los cables derivados provenientes del sitio con el cable principal proveniente del DCS. En el DCS, los cables se entrelazan entre sí
Reply #42019-04-17
Hay que actuar según las condiciones reales del lugar. He trabajado en casos de puesta a tierra de capas de blindaje en el sitio: un extremo quedaba colgante, mientras que el otro estaba conectado a la tierra ; Al intentar hacer lo mismo en otro lugar, la señal fluctuaba mucho; solo al añadir un condensador se logró solucionar el problema.
Reply #52019-04-18
Por aquí, los cables de señal están trenzados, y los cables de blindaje tienen su extremo conectado a tierra

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.