Acerca del ajuste de los valores de alarma en los detectores de gases tóxicos

2019-04-18View Original

Thread Content

Los valores de alarma de los detectores de gases tóxicos de nuestra empresa se establecen según el rango de 0~20PPM definido por el instituto de diseño: alarma de primer nivel a 7.5PPM y alarma de segundo nivel a 15PPM. El medio a detectar es el gas HCL. Ayer, un grupo de expertos vino a nuestra empresa para realizar una inspección y dijo que se debería establecer un nivel de alarma de primer nivel en 5 PPM, y uno de segundo nivel en 10 PPM. Tampoco encontré en la norma GB50493-2009 ninguna base que indique que sea necesario establecer esos valores en 5 y 10. Buenos días, expertos: ¿cómo debería establecerse este valor de alarma? ¿Cuáles son las normas en que se basa?
Reply #22019-04-18
¿Se usa HCl para la detección de gases tóxicos?
Reply #32019-04-18
En el número 50493, aparte de los gases tóxicos que se mencionan en el apéndice, es necesario consultar la lista de sustancias altamente tóxicas de la versión de 2003. En dicha lista no figura el cloruro de hidrógeno, a menos que ustedes tengan requisitos específicos al respecto
Reply #42019-04-19
Según las normas, HCL no necesita someterse a pruebas; además, tampoco figura en la lista de sustancias altamente tóxicas
Reply #52019-04-19
Eso no es lo importante; lo importante es cuál es la base para establecer los valores de alarma. . . . . .
Reply #62019-04-19
Se basa principalmente en la «Norma para el diseño de sistemas de detección y alarma de gases inflamables y tóxicos en la industria petroquímica» (GB 50493-2009). Los textos específicos son los siguientes: A continuación se presenta el texto completo de la normativa:
Reply #72019-04-19
Esto se hace según los requisitos del instituto de diseño; se puede preguntar cuál es el origen de la opinión de los expertos. Aunque los expertos tengan experiencia, no necesariamente cuenten con las cualificaciones necesarias para diseñar
Reply #82019-04-19
Según la norma “Límites de exposición ocupacional a factores peligrosos en los lugares de trabajo, Parte 1: Factores químicos peligrosos” (GBZ 2.1-2007), el valor MAC para el cloruro de hidrógeno es de 7,5 mg/m³, lo que equivale a aproximadamente 4,6 ppm
Reply #92019-09-20
¿Qué significa el valor LEL en un 25% LEL?
Reply #102019-09-20
¿Qué significa IDLH y dónde se puede consultar?
Reply #112019-09-20
https://mp.wei*n.qq.com/s/STRG5b3kmtIYvNQLki8LiQ Mira este artículo
Reply #122019-10-16
La IDLH se puede encontrar en el anexo de la GB18664.
Reply #132019-12-02
Cppm=22,4/M×T/273×1/P Cmg/m3, fórmula de conversión entre ppm y miligramos por metro cúbico según la norma. M es el peso molecular, T es la temperatura ambiente (K), P es la presión ambiental (atm)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.