Hay un transmisor de doble brida de Yokogawa, con un capilar de 3 metros; hay un problema de no reinicio

2019-04-19View Original

Thread Content

Tras aplicar presión en el extremo L, la liberación de presión no vuelve a cero. Después de aplicar presión en el extremo H, se produce una liberación de presión y es posible volver a los valores iniciales. ¿Cuál podría ser el problema? Quizás, si se vuelve a calibrar el controlador manual, se pueda solucionar el problema
Reply #22019-04-19
Solo por la descripción, esta tabla está defectuosa. .
Reply #32019-04-19
Esto es compresión inversa, el rendimiento es muy malo, ¿verdad?? No está roto, pero sí en malas condiciones. Las razones se omiten. Presionar la cara positiva del sensor, de modo que la presión en la cámara H sea siempre mayor que la de la cámara L, es una forma segura y correcta de utilizar el sensor; se trata de un principio básico. Instale las tuberías siguiendo este principio, para evitar que los instrumentos se vean sometidos a presión en la dirección opuesta. Así estará bien. . :lol
Reply #42019-04-19
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 20-4-2019 a las 08:30. Se trata de un instrumento cuyo rango de medición no es bidireccional (ni positivo ni negativo); además, en las pruebas de salida de fábrica no se aplica carga en dirección opuesta para evaluar su rendimiento. . . No hay obligación de garantizarle un rendimiento en la dirección opuesta.
Reply #52019-05-01
Sin hablar de la calidad del instrumento, al menos se deben conocer las normas de uso y las precauciones a tomar al aplicar presión. Ahora, juzguemos la calidad del instrumento.
Reply #62019-09-10
Quiero saber cómo aplicar presión. ¿Has levantado la brida?
Reply #72019-09-11
Recientemente, durante las tareas de mantenimiento, se desmontaron 5 bridas de doble flanco que se consideraban inadecuadas. Como resultado, en esas bridas o había fugas de aceite o se habían hundido.
Reply #82019-09-11
¿De quién es este reloj? La calidad es realmente buena

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.