Thread Content
Actualmente se utiliza un transmisor de diferencia de presión de tipo tubo de transmisión. Dado que el medio es bastante sucio, es fácil que los tubos de transmisión se obstruyan. ¿Se puede utilizar un transmisor de diferencia de presión de tipo doble brida para medir la diferencia de presión? ¿Hasta qué longitud pueden llegar los capilares? Gracias
Todos pueden ser reemplazados mediante el principio de medición de diferencia de presión, pero es necesario tener en cuenta los parámetros del proceso, como el medio, la presión y la temperatura. La longitud del capilar depende de la distancia entre las bridas y de la ubicación de instalación del transmisor.
Se puede cambiar; el capilar depende de lo que usted requiera. De todos modos, no será muy preciso
Por supuesto. Los capilares suelen alcanzar una longitud máxima de 10 metros, lo cual debería ser suficiente en las condiciones habituales de campo. La detección de caudal, nivel de líquido y caída de presión en el reactor mediante dos bridas es una excelente opción. La precisión debería alcanzar alrededor del 0,5%. Existen familias Luo, familias Yokogawa, familias Huo y familias Ximen.
La última edición de este mensaje fue realizada por Zhige el 21-4-2019 a las 08:33. 1. Transmisor de diferencia de presión con dos bridas; la longitud del capilar suele ser de 3, 6 o 9 metros. Si es demasiado largo, se incrementará la amortiguación y disminuirá la precisión ; Cuanto más largo, mayor es la dificultad de construcción. Por ejemplo, usar placas de rejilla ; 2. Si es necesario medir la diferencia de presión en distancias más largas, se puede utilizar el transmisor de presión ya existente en el equipo para realizar la operación de resta ; II. Se puede utilizar el sistema de sensores electrónicos separados Emerson 3051S (ERS). Diseñado específicamente para mediciones de diferencia de presión a largas distancias y con alta precisión. Calcula electrónicamente la diferencia de presión (DP) a través de dos sensores de presión conectados entre sí por cables no dedicados; la longitud de medición depende de la longitud del cable de conexión. Las aplicaciones ideales del sistema 3051S ERS incluyen recipientes grandes y torres de destilación que suelen requerir capilares o tubos de transmisión de presión muy largos.
ERS es realmente útil, pero es demasiado caro: lol
También depende de cuán grande sea el valor de la diferencia de presión. Si esa diferencia es muy pequeña, no será posible medirlo utilizando un capilar tan largo para transportar el aceite de silicio
Tampoco lo explicaste en detalle; hay algunas situaciones en las que no es posible hacer sustituciones. Pero más del 90% de ellos puede ser reemplazado. Los capilares pueden alcanzar los 10 metros, pero cuanto más largos son, peor son sus prestaciones y más caros resultan.
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 4 de mayo de 2019, a las 10:31. ¿Se puede utilizar la técnica de diferencia entre dos señales para crear un medidor de nivel? Él utilizó este método… ¡10 años antes que Luo! ¿Por qué es tan caro el ERS? Porque, cuando funciona un solo sensor, su consumo de energía es bajo; por lo tanto, es fácil establecer un límite inferior para la corriente en 4 mA. Pero cuando funcionan dos sensores, el consumo de energía se duplica, y además, las señales generadas por ellos interfieren entre sí. En ese caso, resulta mucho más difícil establecer un límite inferior de 4 mA y mantener la estabilidad del sistema. ¿Lo entienden? ¿Quién no podría entenderlo? Piensen en ello: ¿no es agotador tener que lidiar con una sola esposa? ¿Y podrían ustedes manejar a dos “tigresas” al mismo tiempo? Jejeje :lol Las cosas fáciles están por todas partes; las cosas difíciles, en cambio, son raras. Veinte años de experiencia técnica de calidad, a un precio justo y que realmente vale la pena.
Nuestros dobles bridas han alcanzado una longitud máxima de 30 metros por lado, según las mediciones estándar