¿Se muestran todos los datos en el diagrama de flujo de monitoreo DCS? ? ? ? ?

2019-04-21View Original

Thread Content

Principiante en DCS. ¿Se muestran todos los datos en el diagrama de flujo de monitoreo DCs de Zhejiang University Zhongkong? ? ? ? ? , ¿Qué está pasando?
Reply #22019-04-22
¿Se ha detenido el gabinete DCS para su mantenimiento? ¿Está en modo offline?
Reply #32019-04-22
Problema a corto plazo en el sistema; posiblemente se trata de una conexión débil en las líneas de comunicación de los datos o de un fallo en algún componente
Reply #42019-04-22
Verificar si la tarjeta DCS presenta algún defecto
Reply #52019-04-22
Primero, gracias a todos. Se dejó de producir hace varios años, pero tanto el sitio como el sistema siguen teniendo electricidad, y el sistema sigue funcionando. Hay dos estaciones: una funciona normalmente, mientras que en la otra se presenta este fenómeno. La luz de estado Satus de todos los módulos, incluido el módulo controlador, está parpadeando constantemente. La dirección del controlador de ping es accesible.
Reply #62019-05-03
¿Están ambos procesadores de esta estación en este estado?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.