Alarma de interrupción de conexión IO freelance ABB

2019-04-23View Original

Thread Content

¿Cómo configurarlo para que se genere una alarma cuando se produzca una interrupción en las conexiones I/O en el nivel superior? Gracias a todos los usuarios
Reply #22019-04-23
Consulte el manual del hardware correspondiente; debería haber un punto de salida de activación interna
Reply #32019-04-24
Es decir, ¿se debe añadir información de diagnóstico en la edición de IO y luego establecer alarmas para las variables de información de diagnóstico en el FBD? Me gustaría saber si es posible activar la alarma al agregar información de diagnóstico, o si es necesario añadir la alarma manualmente en el FBD.
Reply #42019-04-25
Respondo yo mismo: Conversión de entrada analógica en C5: Función AI_TR: Este bloque funcional realiza la conversión analógico-numérica, transformando los valores de las variables de entrada analógicas en formato UINT a un formato numérico (en forma de número real). El rango de la señal de entrada es de 0-20 mA o 4-20 mA. Solo cuando el rango de la señal es de 4-20 mA es posible que se produzca un error relacionado con el límite inferior. Si la señal de entrada analógica supera el rango permitido, el bloque funcional pasa al valor por defecto y establece las señales de límite correspondientes (SL, SH). El valor por defecto se determina según la dirección: se utiliza el valor del paso anterior (DVH) o el del paso siguiente (DVL); o bien, se utiliza el valor válido original, según la configuración. Para corregir los errores de transmisión, se puede definir una zona de amortiguación entre 4 MA y 20 MA. Esta zona de amortiguación puede representar del 0,0% al 30% del valor máximo (20 MA). Se aplica automáticamente un retraso del cincuenta por ciento en la zona de amortiguación. Si el bloque funcional detecta un circuito abierto (entrada de 3,8 MA), se generará una marca (SWB). La función de detección de circuitos solo está activa cuando la señal es de 4-20 MA. Los mensajes del sistema generados por una línea abierta no pueden parametrizarse.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.