En el tanque de sedimentación de nuestra fábrica hay un medidor de caudal de entrada, un medidor de caudal electromagnético deABB. Cuando se enciende la bomba para introducir agua, el indicador muestra una velocidad de flujo; sin embargo, el valor mostrado es negativo. Al consultar las curvas en el DCS, se observa que esto ya ha ocurrido en ocasiones: el valor permanece negativo durante un tiempo, luego, después de que la bomba sigue funcionando, el caudal vuelve a ser positivo. Pero cuando se detiene la bomba y se vuelve a encender, el valor vuelve a ser negativo. ¿Alguien más ha tenido este problema?
Reply #22019-04-24
¿Será que al principio no estaban satisfechos con la gestión?
Reply #32019-04-24
Delante del medidor de caudal hay una válvula de regulación; con el mismo grado de apertura, a veces el caudal es positivo y otras veces es negativo.
Reply #42019-04-24
No se ha encontrado esta situación antes. Si se está seguro de que la tubería está llena y el caudal es positivo, sin presencia de reflujo, se puede elegir mostrar el valor absoluto, de modo que siempre sea positivo
Reply #52019-04-25
Establece la dirección de los encabezados en modo forward; probablemente lo tengas configurado en modo bidireccional
Reply #62019-04-26
Primero, hay que considerar si es posible que el fluido real presente un flujo en dirección contraria después de encender la bomba. Si eso no es posible, entonces se debe verificar si, tras un tiempo desde el encendido de la bomba, puede producirse un flujo bifásico (gaseoso-líquido) dentro de las tuberías, lo que causaría que el indicador muestre valores erróneos. Una vez que disminuya la cantidad de burbujas en el fluido, el indicador volverá a funcionar correctamente. Por lo tanto, se puede intentar desactivar la función de alerta por tuberías vacías en los encabezados de la tabla, y luego observar si sigue apareciendo un flujo en dirección contraria.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.