Energía de encendido mínima de los gases inflamables en el aire
Thread Content
Por favor, a los expertos: ¿alguien tiene una tabla con los datos de la energía de encendido mínima de los gases inflamables en el aire? Se necesita que haya una fuente normativa o estándar al respecto. ¡Muchas gracias!GB 50058-2014: Normas para el diseño de instalaciones eléctricas en entornos peligrosos por explosiones.
GB/T 10686-2013: Métodos de prueba para evaluar la resistencia a las explosiones de las herramientas hechas de aleaciones de cobre.
GB 50493-2009: Normas para el diseño de sistemas de detección y alarma de gases inflamables y tóxicos en la industria petroquímica.
GB 3836.1-2010: Entornos explosivos, Parte 1: Requisitos generales para los equipos.
GB/T 14288-1993: Métodos para determinar la energía mínima necesaria para provocar una ignición por efecto electrostático en gases inflamables y vapores de líquidos inflamables.
Manual de seguridad para sustancias químicas peligrosas.
Técnicas de seguridad contra incendios.
He revisado todas estas normas y estándares. Solo en el libro “Técnicas de seguridad contra incendios” se encuentran datos relevantes, pero me parece que no son precisos
Etileno: 0,096
Metano: 0,47
Propano: 0,305
Butano: 0,68
Etil acetato: 1,42
Heptano: 0,70
Metiloetilo: 0,33
Acineno: 0,02
Éter: 0,49
Isopropiloetilo: 1,14
Propileno: 0,282
Amina etílica: 2,4
Butadieno: 0,175
Furano: 0,225
Cloropropano: 1,08
Benceno: 0,55
Metanol: 0,215
Etileno óxido: 0,087
Isopropanol: 0,65
Diosulfuro de carbono: 0,015
Acetaldehído: 0,325
Hidrógeno: 0,02
Estos son algunos de los datos que se presentan aquí