Nuestra fábrica cuenta con un medidor de nivel de doble brida. La temperatura en el lado a presión positiva es de casi 180 grados Celsius, mientras que en el lado a presión negativa es de 30 grados Celsius. Cuando llueve, el indicador de nivel disminuye constantemente: pasa de 50% a 20% en solo dos minutos. Hoy realizamos un experimento: vertimos agua en el lado a presión positiva. El nivel del líquido disminuyó drásticamente, pero a medida que la temperatura aumentó, el nivel volvió gradualmente a su valor original. ¿Cuál es la causa? Cambiar a una de doble brida da el mismo resultado
¿Tiene capilares en ambos lados o se instala directamente en el lado a presión positiva?
Si ambos lados tienen capilares, se recomienda consultar al fabricante. Si es unilateral, entonces la elección del modelo no es adecuada. En general, cuando la temperatura del medio supera los 120°, no se puede instalar directamente
Consulte al fabricante, hay un gancho para perros. ¿Qué hay que consultar? Nada más que el alto coeficiente de temperatura y los grandes errores en la medición de la temperatura; son errores enormes, como si fuera excremento de perro. :P Hermano lo ha dicho muchas veces: las bridas dobles son un instrumento de medición de presión de baja precisión y de uso rudimentario. Úsalo de cualquier manera, no te quejes. Las capacidades del fabricante son bastante limitadas; no sirve de nada preguntarle al respecto. Trata de mantener la misma temperatura en ambos extremos del capilar para obtener mejores resultados. Trate de usarlo a una temperatura constante. . .
Esto se debe al aceite de silicio; cuando la temperatura es baja, se recomienda utilizar dos transmisores de presión para medir la diferencia de presión, en lugar de usar capilares
En el mismo piso, la temperatura es diferente; además, se utilizan dos bridas, lo cual no es fiable… Es debido a la expansión térmica del silicona ¡ ¡
¿Cuál es la presión dentro del recipiente? ¿Existe una presión negativa? Por lo que se observa, parece ser un problema relacionado con el líquido que llena los capilares en ambos lados. En condiciones normales, esta temperatura no es alta; el aceite de silicio común no presenta problemas. Se sospecha que el líquido utilizado ya se ha vaporizado.
Sí, instalados directamente en los capilares de ambos lados
La presión no es alta, alrededor de 20 Kpa. No existe presión negativa
El problema con la tabla EJA es que la compensación de temperatura en el interior del transmisor no está bien implementada.
Cambió el transmisor de diferencia de presión, ¿entonces cambió también el capilar? El aceite de silicio que se encuentra dentro del capilar no se ve afectado por temperaturas de 150°C. Pero si algo de ese aceite se escapa, aunque sea solo un poco, entonces entrará aire en el sistema. El coeficiente de expansión térmica del aire es mayor que el del aceite de silicio. Si la presión en uno de los lados es muy baja, el error será considerable. No sé cuál es la distancia entre los lados positivo y negativo; cuanto más cerca estén, mayor será el error. Se podría intentar cambiar la brida que conecta el capilar. También es posible que la membrana en la brida se haya deformado; cuando se riega y la temperatura disminuye, la membrana, al calentarse, baja hacia abajo
El rango de temperatura de contacto con líquidos para el aceite de silicio común EJA118W es de -30 a +180 °C, mientras que en la versión para altas temperaturas es de -10 a +250 °C. Según las condiciones de uso del propietario, debería ser posible. Si el problema aparece desde el momento en que se instala el dispositivo, y sigue ocurriendo incluso después de reemplazarlo por otro modelo EJA118W, eso indica que hay burbujas dentro del capilar. En ese caso, es posible que haya problemas de calidad en el proceso de llenado del producto, lo cual impide que cumpla con los requisitos técnicos establecidos para su uso. Además, ¿está la parte del transmisor de doble brida instalada en la parte inferior de la brida del lado a presión positiva? Puede intentar mover la parte del transmisor hacia la parte superior de la brida inferior y ver si así mejora la situación.
La distancia entre las bridas de presión positiva y negativa es de 105 centímetros. El transmisor está instalado entre el lado de presión positiva y el lado de presión negativa
Se cambió todo el equipo, incluso los capilares; pero el resultado siguió siendo el mismo
Personalmente, creo que la selección de los instrumentos no es adecuada: en primer lugar, el aceite de silicio del capilar no es el adecuado; en segundo lugar, el material de la membrana tampoco es el correcto. Aunque los medidores de nivel con dos bridas presentan un gran retraso en la lectura, en el caso de fabricantes serios y con una selección adecuada de los componentes, este tipo de problema ocurre raramente.
Este mensaje fue editado por Shanghai Fuling el 1 de mayo de 2019, a las 21:49. La distancia no es muy grande. No se sabe cuán largo es el capilar. Si es posible, trate de colocar todo el capilar del lado a presión por encima de la brida correspondiente, de modo que se eliminen las burbujas que podrían encontrarse dentro del capilar en ese lado
Modelo de instrumento EJA118W-EM3A2CA-BA10-92DB