Pregunta de un principiante: ¿cómo se calcula el número de puntos IO en un sistema de control? ¿Hay algún material relacionado para aprenderlo? https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1807264&size=300x300&key=fdc14aff230a958c&nocache=yes&type=fixnone
Reply #22019-04-29
Depende de la cantidad de dispositivos que conecte. Un transmisor representa un punto AI (temperatura, presión, caudal, nivel del líquido, etc.). Las válvulas de control y los convertidores de frecuencia representan 1 punto AO y 1 punto AI. Algunos dispositivos también incluyen señales de retroalimentación DI. Depende de cuántas funciones conecte al sistema. Una bomba necesita al menos 1 DI y 2 DO. Los instrumentos de tipo interruptor emiten señales DI; cada uno de ellos genera una señal DI. El control de arranque y parada de las bombas, así como el control de apertura y cierre de las válvulas, se realiza mediante puntos DO. Estos son los elementos más comunes que se utilizan: lol
Reply #32019-04-29
¿Esto es una síntesis de experiencias? ¿Todavía hay material relevante al que pueda recurrirse?
Reply #42019-04-29
:¿Qué es esto? . Considéralo experiencia: cuando construí esta fábrica, hice todo yo mismo. Después de trabajar un tiempo, uno se da cuenta de cuántos puntos corresponden a cada equipo; esos son los puntos básicos
Reply #52019-04-29
Una señal que se conecta al sistema por medio de cables físicos se denomina punto duro, e incluye las entradas y salidas. Sin embargo, los puntos débiles del sistema de control incluyen, además de los puntos fuertes, también los valores intermedios necesarios para implementar los algoritmos del proceso de control, ya que estos ocupan espacio en la memoria del controlador. Un controlador no puede asignar demasiados puntos blandos. Basta con comprar cualquier libro relacionado con los sistemas de control de procesos para obtener la “referencia” que buscas.
Reply #62019-04-29
Se calculan los puntos de entrada y salida según la cantidad de equipos seleccionados según el diseño, y luego se deja un margen adicional como reserva.
Reply #72019-04-29
Por cierto, al finalizar el diseño, debe haber un 15-25% de espacios reservados. No se puede contar todo lo que hay, sino que, incluyendo los espacios reservados, la cuenta se hace según la cantidad diseñada
Reply #82019-04-29
En algunos softwares DCS se puede contar el número de puntos AI/AO/DI/DO; también es posible hacerlo a través de los diagramas de configuración de control, o incluso en los gabinetes de conexiones del hardware DCS. También se puede saber qué tipo de tarjetas se están utilizando y cuántos canales cada una de ellas maneja;
Reply #92019-04-29
Ver el PID y la documentación del equipo completo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.