Problema de resección de pequeño caudal

2019-04-28View Original

Thread Content

Tengo una pregunta para todos: se trata de la eliminación de flujos pequeños. ¿Cuál es la diferencia entre la eliminación en el punto cero y la eliminación lineal en este contexto? ¿Para qué ocasiones se usan respectivamente?
Reply #22019-06-27
La eliminación de caudales bajos consiste en que, cuando el caudal en la tubería está por debajo del rango de medición normal, o cuando hay interferencias y se observa una pequeña diferencia de presión, se aplica una operación de raíz cuadrada para que el DCS muestre un valor de caudal. Si esto se tiene en cuenta en el balance de materiales, el proceso se ve gravemente afectado. La eliminación lineal es la primera opción que se considera
Reply #32019-06-27
““Corte en cero”: cuando el caudal es inferior al punto de corte, se toma el valor cero; ““Corte lineal”: cuando el caudal es inferior al punto de corte, se aplica una relación lineal. Cuando el caudal está por debajo del rango de medición adecuado, el rendimiento del medidor disminuye (incluso en cuanto a su capacidad para resistir las interferencias), lo que provoca grandes errores en las mediciones. Por lo general, se utiliza una configuración de “corte de cero” para manejar estos casos de caudal bajo ; En algunos medidores de caudal, cuando el caudal se encuentra dentro del rango de medición normal, existe una relación no lineal entre el caudal y la lectura del sensor. Pero cuando el caudal está por debajo de ese rango, la relación entre el caudal y la lectura del sensor es lineal (como ocurre en los medidores de caudal por turbina). En estos casos, se utiliza el término “corte lineal”.
Reply #42019-06-27
“Cuando el valor está por debajo del rango de medición normal, la caudalidad mantiene una relación lineal con la lectura del sensor (como ocurre en los medidores de caudal por turbina). La frase de arriba es pura tontería. Esa frase de arriba es una tontería total. Esa frase de arriba es una tontería total. Arriba están diciendo tonterías. Las cosas importantes se dicen tres veces para que queden claras. :P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.