Requisitos para la instalación de cables de instrumentación en lugares peligrosos con riesgo de explosión

2019-04-29View Original

Thread Content

Durante las inspecciones de seguridad, siempre se señala el problema de que algunos cables no cuentan con tubos amortiguadores. ¿Es necesario instalar tubos amortiguadores también en los cables que tienen conectores a prueba de explosiones? ¡Busco consejo!
Reply #22019-04-29
Este tiene un álbum de imágenes, se lo muestro mañana
Reply #32019-04-29
Otra vez, unos falsos expertos. Se utilizó un conector de tipo “Gran Head”; no se necesita tubo flexible en absoluto.
Reply #42019-04-30
¿Se puede indicar el número estándar del atlas de la industria, para que todos puedan aprenderlo fácilmente? ¡ ¡ ¡
Reply #52019-04-30
Falso experto~ Con la cabeza Gran, no se necesita en absoluto un tubo flexible. > GB/T 50892-2013 Normas para el diseño de sistemas de control de instrumentación en yacimientos de petróleo y gas, así como en proyectos de tuberías > 10 Cables eléctricos e instrumentales > 10.4 Párrafo 11: El sellado de las entradas de los cables tiene como objetivo principal evitar que los gases explosivos lleguen a las cajas de conexiones de los instrumentos, lo cual podría causar una explosión y hacer que los equipos eléctricos pierdan su capacidad de protección contra explosiones. Los dispositivos de sellado en las entradas de los cables pueden ser juntas explosivas, arandelas de sellado resistentes a explosiones, juntas de relleno y tubos de conexión flexibles con sellado resistente a explosiones. > HG/T 20512-2014 Normas de diseño para tuberías e instalaciones eléctricas de instrumentos > 8 Instalación de cables > 8.1 8.1.12 En los puntos de entrada y salida de cables de los instrumentos a prueba de explosiones, las cajas de conexiones y los paneles instrumentales ubicados en el sitio, deben utilizarse conectores herméticos adecuados para entornos explosivos, de acuerdo con la norma vigente “Normas de diseño para instalaciones eléctricas en entornos peligrosos por explosiones”, GB 50058. 8.1.13 Para la protección de los cables en las entradas y salidas de los instrumentos de medición en el sitio, las cajas de conexiones y los paneles de control, se recomienda utilizar uno de los siguientes dos métodos: 1. Método continuo: conexión entre las uniones selladas de los cables y los tubos de acero galvanizado soldados. 2 No continuo: conector de sellado para cables más canalización para cables, o conector de sellado para cables más tubo de acero soldado galvanizado. Nota explicativa: 8.1.12 En este artículo, por “conector de sellado para cables” se entiende, en los proyectos de ingeniería, generalmente CABLE. (Es decir, el conector tipo “Gran”). En la práctica, los cables blindados pueden salir directamente del carril de distribución y conectarse directamente a los instrumentos, sin necesidad de usar tuberías para pasarlos. ¿Cómo se puede colocar una tubería flexible en este caso? Por lo general, se utiliza un conector tipo “Gran” para el sellado; basta con elegir el grado de protección contra explosiones adecuado……
Reply #62019-04-30
Es mi interpretación personal, solo para referencia. Se debe diseñar en función del cableado por conductos y del cableado por tuberías. Si se utilizan cables blindados para el cableado, no es necesario. Se necesita para el cableado por tuberías.
Reply #72019-04-30
Consulte el catálogo estándar 12D401-3: Instalación de circuitos eléctricos y equipos eléctricos en entornos con riesgo de explosión
Reply #82019-05-01
Escribí un largo mensaje de respuesta, y resulta que me dicen que está prohibido hacer spam

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.