Thread Content
Medición de la presión en la salida de la segunda cámara de combustión del horno rotativo para la incineración de residuos peligrosos. En el sitio se utilizó un transmisor de diferencia de presión fabricado por Chongqing Chuanyi; su rango es de 0 a 0,2 MPa (proyecto EPC realizado por la empresa contratista). El tubo de conducción de presión está conectado al lado de presión positiva del transmisor, mientras que el lado de presión negativa está conectado a la atmósfera. El rango de medición del transmisor está ajustado entre -250 y 250 Pa. Sin embargo, desde que se puso en funcionamiento, siempre muestra una presión positiva, alrededor de 100 Pa. Por favor, ¿qué se puede hacer al respecto?
1. “Rango de medición: 0~0.2 MPa…… Ajuste del rango de funcionamiento del transmisor: -250~250 Pa”. ¿De verdad es así como utilizas el instrumento? ¿Es posible que se haya escrito mal la unidad? 0,2 MPa = 200.000 Pa. 200.000 ÷ 250 = 800. Si se escribió mal la unidad, entonces habría que reducir el valor 800 veces para obtener el resultado correcto. Jaja, qué habilidad tan increíble para reducir valores de esa manera… :P 2. Probablemente también se haya escrito mal la unidad. El medidor está bien. ¿Cuál es el valor que muestra? La presión de proceso es ese mismo valor, ¿no? ¿Hay algo que sea necesario “tratar”? ........
Se eligió la tabla incorrecta; por eso, la relación de rango es demasiado alta. ¡Debería utilizarse un manómetro de diferencial de presión como el EJA120 o el PDS493!
El rango es claramente más amplio. Tu opción de microdiferencial de Yokogawa EJA120 o la serie Rosemount 3051CD0 está bien
¿No sería mejor cambiar la posición de los 2 orificios de medición de presión para ver los valores?