Thread Content
La fábrica necesita construir una nueva sala de control centralizada. Todo el equipo antiguo usa botones físicos en la consola auxiliar. Ahora hay que centralizarlo. Si la consola auxiliar se traslada directamente a la nueva sala de control, se debe instalar un bastidor remoto, lo cual resulta costoso. Me gustaría preguntar si el botón físico de parada de emergencia en la consola auxiliar del sistema SIS se puede reemplazar por el botón programable en la estación de operación. Si no es así, ¿hay algún soporte de especificación?
Lógicamente hablando, no se puede hacer. El botón de parada de emergencia se presiona en caso de emergencia. ¿Vas a hacer clic con el mouse? El botón programable solo puede denominarse botón de estacionamiento, no botón de parada de emergencia.
no puedo. Para dispositivos antiguos, puede considerar volver a optimizar la función de enclavamiento, posiblemente agregando o eliminando algunos botones.
Hay un botón de parada de emergencia en la consola auxiliar aunque no entremos a la sala de control central. Incluso hay un botón de parada de emergencia en el lugar.
No, el reinicio es posible, la parada de emergencia no es posible
No, si el sistema falla, ¿cómo se puede utilizar SoftQi?
Los cables duros son más fiables, mientras que los cables blandos están sujetos a más limitaciones.
¿No debería dejarse este asunto directamente en manos del diseño? Las regulaciones petroquímicas no mencionan mucho este tema. Las regulaciones químicas exigen que se utilicen botones cuando se trate de enclavamientos de seguridad. Restablecer prueba lo que se puede hacer con los botones programables. Creo que tener que configurar esos botones de parada de emergencia es donde radica el problema. Implica muchas cosas, incluido el flujo del proceso, la seguridad, etc.
Esta publicación fue editada por última vez por fpiliuwei el 2019-5-6 14:52 1. Desde la perspectiva de los ingenieros de diseño, nunca asumirán la responsabilidad de cambiar los botones físicos por botones suaves sobre ellos mismos. En otras palabras, el instituto de diseño no se arriesgará a realizar dicho diseño por usted. 2. De la función del botón físico, depende del nivel de importancia de su botón. Si el diseño es conservador y se diseña el botón duro, naturalmente se puede cambiar por uno suave. Si se trata de enclavamiento SIS o el titular de la patente exige explícitamente el enclavamiento, quien lo cambie tendrá la culpa. De todos modos, no aceptaré la culpa. Para decirlo sin rodeos, el instrumento hace todo el trabajo artesanal, entonces, ¿qué hace la artesanía? Deja que configuren los botones duros y blandos, y listo. No tomes tus propias decisiones. Es un esfuerzo ingrato.
Tienes razón. El instituto de diseño respondió que la elección de botones duros o blandos la determina el artesano profesional. El instrumento es sólo un ejecutor.
La situación actual es que los requisitos para la artesanía han aumentado y el tipo con este instrumento no quiere trabajar. . .
Simplemente sigue el plan original y listo. Ahora la dirección es estricta y si algo sale mal, simplemente te sientas.
GBT 50770-2013 Especificación de diseño del sistema de instrumentos de seguridad petroquímica Artículo 10.6.1 El botón de parada de emergencia debe configurarse en la consola de operación auxiliar. Artículo 10.2.5 El botón de parada de emergencia y el sistema de instrumentos de seguridad deberían estar conectados mediante cableado físico y no deberían utilizar comunicación.
Es muy sencillo. Si la computadora en la estación de operación no se enciende, ¿cómo detengo el dispositivo?