Cuando el posicionador de Siemens no está activo, muestra -12; cuando la apertura es de 20, muestra 20, y lo mismo ocurre con 50. Cuando es 0, no está permitido, y además, al llegar a la cuarta o quinta etapa de autoreglaje, se queda atascado. . ¡Oiga, experto, ¿qué está pasando?! ¡ ¡
Reply #22019-05-03
¡Este problema en la esquina inferior izquierda! El localizador en sitio no permite modo manual. .
Reply #32019-05-04
¿Se ha confundido 0-20MA con 4-20MA?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.