Thread Content
¿Deben incluirse en el manual de operaciones los valores de alarma como los de reporte bajo y reporte alto establecidos en el DCS? Gracias.
Es necesario indicar en las instrucciones de operación el rango de control de los parámetros de operación, así como los valores de alarma y de interbloqueo.
Apéndice, tarjetas de proceso, tabla de interconexión de alarmas \ud83d\ude04
No solo hay que escribir, sino también indicar si se trata de una sobredeclaración o de una sobredeclaración excesiva. Además, si en el futuro se realizan modificaciones, será necesario ajustar los procedimientos operativos.
Es necesario indicar los valores de alarma y las configuraciones en cadena
Amigo, ¿cómo se escribe esto? No tengo ni idea
¿Cómo se agrega esto? Ahora, al hacer la inspección, se observa que falta la información sobre los valores de interbloqueo. Eso fue escrito por ellos antes; yo nunca he manejado esto
Simplemente sigue las instrucciones del procedimiento técnico: qué tipo de alarmas se activan y qué tipo de conexiones en cadena se utilizan, además del valor de las alarmas
Este mensaje fue editado por última vez por jlshnlhj el 31-5-2020 a las 16:15. Archivos relacionados con las operaciones: procedimientos de operación (generalmente no se modifican una vez completados; los valores de interbloqueo deben ser ingresados). Tarjetas de parámetros de proceso (pueden modificarse según sea necesario). Para diferentes cargas de producción del dispositivo, algunos valores de alarma altos y bajos pueden variar.
Incluye diagrama lógico, con descripciones en texto. El personal de producción que tenga contacto con ello debe saberlo y ser capaz de hacerlo
¿Podría indicarme cómo se definen en su empresa los parámetros de las tarjetas de proceso y los valores de alarma del DCS? ¿Cuál de esos rangos es el más amplio? ? Gracias
Se podría añadir una columna con valores de alarma de interbloqueo para todo el proceso; lo ideal sería que fuera del tipo elaborado por el estudio de diseño, ya que así tendría más credibilidad
El rango de alarma del DCS es amplio; las tarjetas de proceso sirven principalmente para controlar la calidad del producto, por lo que deben ser más precisas. Los valores de alarma se determinan principalmente según los valores establecidos en la fase de diseño inicial; dentro de estos límites, se garantiza una producción segura (aunque también se pueden realizar algunas modificaciones durante el proceso). La tarjeta de proceso establece los requisitos de control para las operaciones específicas relacionadas con el producto. Se trata de un valor de control que se va mejorando a través de la práctica constante, con el fin de elevar la calidad del producto. En las empresas exitosas, el proceso de desarrollo está en constante evolución: se realizan pruebas y se realizan ajustes en los valores de control, siempre con el objetivo de lograr una alta calidad en los productos
En el manual de operaciones, también se debe incluir la tarjeta de proceso de interbloqueo
Gracias, ¿puedo agregarlo en WeChat? Tengo algunas preguntas, gracias
Estos valores de alarma suelen estar indicados en la documentación del instituto de diseño. Pero, aunque los procesos sean similares en las diferentes fábricas, la calidad del crudo utilizado varía. Los parámetros del proceso son relativos; en cada fábrica son diferentes. Por eso, los responsables de los procesos suelen modificar esos parámetros según sea necesario. El valor de alarma aún necesita ser proporcionado por el proceso; generalmente, este proceso se registra en tablas especiales. Simplemente configurelo en el DCS. Este parámetro no tiene nada que ver con el instrumento; se sigue lo que exigen los requisitos del proceso.