Pregunta del principiante: ¿Es necesario que la caja de instrumentos esté montada sobre un soporte para tuberías (pipe-rack)? (Se envió en la sección incorrecta, se envía de nuevo)

2019-05-05View Original

Thread Content

Los planos que se publicaron hace un par de días: al revisar los planos en planta del soporte para tuberías y de las cajas para instrumentos, me di cuenta de que, en el mismo piso del mismo edificio, los planos del soporte para tuberías y los planos de las cajas para instrumentos no pueden superponerse. En algunos lugares, hay cajas para instrumentos, pero en los planos del soporte para tuberías no aparecen esos soportes. 1. Por lógica, ¿no se supone que las cajas de canalización deben colocarse sobre los soportes para tuberías? 2. Además, escuché a los líderes hablar de que, una vez que se colocan las cajas eléctricas, las cajas para los instrumentos deben ser colgadas debajo de ellas ¿Está bien así también? ¿O es que he entendido mal? ?
Reply #22019-05-05
La última edición de este mensaje fue realizada por fpiliuwei el 5-5-2019 a las 16:28. 1. En el diseño de los canaletes para cables, se debe tener en cuenta la posibilidad de fugas en las tuberías, a fin de evitar daños en los cables debido a la corrosión, así como errores en la transmisión de señales causados por interferencias eléctricas. Basándose en este principio, los diseñadores deben procurar utilizar cajas para cables destinadas a los instrumentos, ubicadas en la parte superior del túnel de tuberías. 2. Puede colgarse debajo del canal de la caja eléctrica, pero en comparación con la instalación sobre el canal, la instalación de los soportes es mucho más complicada, y también resulta menos práctico colocar las cajas para cables; por lo tanto, no es la opción preferida. Planificar la ubicación de los canaletas para cables de instrumentación en la etapa más temprana posible; reservar los espacios correspondientes para dichas canaletas ya en las fases de diseño general y de diseño de cimentación. De lo contrario, en la fase de diseño detallado, será muy difícil encontrar un lugar adecuado y diseñar la ubicación de los canales. Los ingenieros de diseño deben tener una cierta capacidad de visión a futuro; por supuesto, esta capacidad requiere una cierta acumulación de experiencia.
Reply #32019-05-05
1. Por lógica, ¿no se supone que las cajas de canalización deben colocarse sobre los soportes para tuberías? Respuesta: En general, los canaletas se colocan en la capa más superior del ducto. Por lo tanto, en algunos casos no es posible que coincidan. Es posible que el departamento de electricidad o de instrumentación elabore primero los planos de disposición de las canaletas, mientras que el departamento de estructuras o de tuberías lo hace después; por eso no pueden coincidir. Se ajusta un poco una vez en el lugar; ese es el diseño al estilo chino. 2. Además, escuché a los líderes hablar de que, una vez que se colocan las cajas eléctricas, las cajas para los instrumentos deben ser colgadas debajo de ellas ¿Está bien así también? ¿O es que he entendido mal? ? Respuesta: No has entendido mal; es posible instalar las canaletas eléctricas y las canaletas para instrumentos de forma paralela (existe un requisito de espacio mínimo entre ellas; las especificaciones exactas se encuentran en las normas nacionales, y esto no tiene relación con el problema planteado). También es posible colocar las canaletas para instrumentos debajo de las canaletas eléctricas. Su jefe se encarga de los asuntos eléctricos, ¿verdad? Yo suelo diseñar los racks de forma que los instrumentos estén en la parte superior y los componentes eléctricos en la inferior……
Reply #42019-05-05
Entendido, gracias por las respuestas de los expertos de arriba.
Reply #52019-05-05
Lo que dijo el técnico del segundo piso estuvo muy bien. 1. En el diseño de nuevos proyectos, los cuadros de instrumentos seguramente se instalan sobre las estructuras de soporte para tuberías. De no ser así, la situación se daría solo si la división del trabajo entre las diferentes especialidades y el diseño interdisciplinario fueran caóticos. En la fase de diseño básico o al comienzo de la fase de diseño detallado (cuando no existe un diseño básico), se deben estimar primero las condiciones relacionadas con las cajas de canalización y presentarlas a los especialistas en tuberías y estructuras. Para la ubicación de la caja de canaletas, consulte las normativas correspondientes. 2. Lo mismo: si en un proyecto nuevo se siguen, en su mayor parte, las indicaciones de tu jefe, el resultado será realmente feo. Además, un diseño de este tipo no necesariamente cumple con los requisitos establecidos.
Reply #62019-06-30
El diseño que tengo aquí es aún peor: los cables eléctricos y de instrumentación pasan por el mismo canal. ¿Eso tiene alguna influencia? ¿Grandes maestros?
Reply #72019-06-30
Es natural que haya interferencias cuando los cables de energía eléctrica y los cables de señales de instrumentos se encuentran en el mismo canal de cableado; por lo general, según las normas, no se debe utilizar el mismo canal para ambos tipos de cables.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.