2019-05-07View Original

Thread Content

Actualmente disponemos de una válvula de control de membrana neumática. Anteriormente, durante la inicialización manual del posicionador, la válvula no alcanzaba su posición completa; es decir, a 20 miliamperios, la válvula no estaba completamente abierta, sino que solo llegaba al 85% de su posición máxima (en la práctica, se ha comprobado que la válvula puede abrirse al 100%). Ahora, durante la producción en marcha, queremos poder ajustar los parámetros internos del posicionador para que la válvula alcance el 100% de su posición, sin tener que detener la maquinaria (ya que el proceso de inicialización no está permitido durante la producción). ¿Existe alguna forma de lograrlo? Al leer las instrucciones, vi que en la dirección número 36 hay un límite máximo para el itinerario. Me pregunto si cambiarlo tendrá algún efecto Otra pregunta: si se cambia la dirección del localizador, ¿es necesario inicializarlo para que funcione? Por favor, que los expertos me den sus consejos. Gracias.
Reply #22019-05-07
Debe ser imposible, ese valor de 38 parámetros representa el 100% de lo que se considera como estado de “no completamente abierto”. Tampoco es posible establecer un valor del 120%. ¿Cómo hacer para que el regulador siga liberando gas y abriendo la válvula?
Reply #32019-05-07
He revisado detenidamente las instrucciones para la dirección 36 y realmente no funciona. ¿Hay alguien más con experiencia que pueda ayudar?
Reply #42019-05-10
¿Esta válvula no tiene un bypass? No basta con modificar los parámetros; es necesario verificarlos de nuevo, ya sea de forma automática o manual.
Reply #52019-05-10
Se puede ajustar con el deslizador. Se trata de reducir la distancia recorrida, de modo que el localizador piense que aún no se ha alcanzado el 100%, y así continúe en funcionamiento.
Reply #62019-05-11
¡Esto afectará al cálculo de la posición 0 del localizador, ¿verdad?! No se recomienda su uso
Reply #72019-05-11
Primera pregunta: No es posible ajustar la posición de llenado de la válvula sin afectar su apertura ni su funcionamiento normal; es necesario recalibrarla nuevamente
Reply #82019-05-11
Segunda pregunta: A menos que se pueda garantizar al 100% que, al reubicar el localizador, no haya ningún cambio en su posición de instalación ni en el eje de retroalimentación, y que también se mantenga constante el recorrido de la válvula, será necesario recalibrar el localizador después de la reubicación
Reply #92019-05-12
Lo que se pide es que sea el 100%, no se mencionó nada sobre cero. Para volver a calibrarlo, aún tienes que decir tonterías aquí.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.