Manómetro WIKAI, para medir etileno, rango 0-50 Mpa, grado de protección contra explosiones según la imagen siguiente: PTB 06 ATEX 2018 X.1.suppl. Ex 1/2G. 2G Ex d ia IIC T6. Las preguntas son las siguientes: 1. No entiendo el significado de PTB 06, X.1.suppl. y 1/2G. 2. ¿Significa Ex d ia a prueba de explosiones e intrínsecamente seguro? Solicito la ayuda de los expertos del foro, les estaré muy agradecido
1. No entiendo el significado de PTB 06, X.1.suppl. y 1/2G. Respuesta: Yo tampoco lo entiendo del todo, pero parece que se refiere a la entidad que realiza la certificación y a los estándares de certificación. Las certificaciones contra explosiones suelen ser IEC y ATEX; no sé cómo se expresa exactamente. Espero la respuesta del experto 2. ¿Ex d ia significa a prueba de explosiones e intrínsecamente seguro? “Ex d ia” se refiere a la doble certificación de tipo a prueba de explosiones e intrínsecamente seguro; es decir, cumple con los estándares de a prueba de explosiones y también con los estándares aplicables en este caso.
Es un manómetro roto; además, no es un aparato eléctrico. ¿Acaso tiene protección intrínseca contra explosiones? . .
No, este es un transmisor de presión; no es de tipo puramente mecánico, sino que cuenta con un poco de componente eléctrico
Pregunta uno: deberían ser, respectivamente, el número de posición, la clasificación a prueba de explosiones y las dimensiones de las conexiones eléctricas. Pregunta dos: lo mismo que en el segundo piso
. PTB 06: PTB es la institución alemana de acreditación de mediciones; no se sabe si el 06 corresponde al nivel de acreditación o al número de clasificación; ATEX 2018 X.1.suppl: ATEX es la norma de certificación antiexplosiva de la Unión Europea; a continuación deberían indicarse la versión y el número ; Ej.: Marca de protección contra explosiones 1/2G. 2G: Clasificación del equipo, similar a la clasificación para uso en minería y no minería según las normas nacionales. La categoría 1 corresponde aproximadamente a la zona 0, y la categoría 2 corresponde aproximadamente a la zona 1. G representa gases, vapores/brumas; el polvo se indica con D ; Ex: Sello de certificación a prueba de explosiones d: Aislamiento contra explosiones ; ia: Intrínsecamente seguro. IIC: Categoría ambiental; el gas representativo para el entorno IIC es el hidrógeno ; T6: Grupo de temperatura superficial máxima; la temperatura superficial máxima permitida para T6 es de 85 °C.
Lo que se dijo arriba es más o menos correcto. Este maldito transmisor de presión es a prueba de explosiones; se trata de una combinación de protección a prueba de explosiones por aislamiento y por diseño intrínsecamente seguro. Parte de él funciona mediante protección a prueba de explosiones por aislamiento, y otra parte mediante diseño intrínsecamente seguro. No hay nada más que decir al respecto