Tanque de reacción original de esmalte, con agitador. El medio es viscoso. Temperatura 60°, presión 0,1 MPa, conexión de brida DN100, altura del tanque de reacción 2300. Realmente no sé cómo elegir el instrumento para medir el nivel del líquido ¿Alguna recomendación de expertos?
Reply #22019-05-13
¡Añadir más mirillas! ¡O use un medidor de nivel de brida simple!
Reply #32019-05-13
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 13-5-2019 a las 23:06. Se opta por utilizar sensores de tipo “gemelos” de Schick para medir el nivel de líquido: en el caso del líquido, se utilizan sensores con membranas que no entran en contacto con el líquido; en el caso del gas, se utilizan sensores de tipo “rotativo”. ¿Sabía usted eso, Schick? No sé si debería decírtelo, pero Jake es, en realidad, nuestra pequeña fábrica de mierda :lol. . . Medir el nivel del líquido es algo sencillo, pero medir la densidad es realmente un desafío. Recuerdo que en aquel entonces, Jiangsu Kuaida Agroquímica tenía problemas para determinar la densidad del tolueno en los tanques de esmalte. Incluso el equipo de diseño se vio en apuros. Al final, recurrieron a mí. Así que, nuestro medidor de densidad en línea SC65, fabricado por nuestra pequeña empresa, fue utilizado para resolver ese problema. Se colocó dentro del tanque, a través de un pequeño orificio en la parte superior del mismo. De esa manera, se resolvió el problema y se evitó una situación crítica. :lol ¿Quieres saber si funciona bien? Es tan útil como unas cuantas palas para cavar; no da falsos positivos y no se debilita con el uso. Ya lo he comprado varias veces. Sin fotos, no hay verdad: ¡miren las fotos!
Reply #42019-05-13
Desde la abertura en la parte superior del tanque, primero se coloca un tubo guía; luego, la sonda se introduce a través de ese tubo. De esta manera, se evita que la agitación causada por la mezcla afecte al contenido del tanque......... Línea de separación--------------------------------------- En los tanques de esmalte, no hay ninguna abertura para utilizarla como entrada de líquido. Tampoco se permite hacer cortes o soldar bridas en ellos. Eso es algo que se sabe por sentido común. Se omiten los siguientes 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000........... caracteres
Reply #52019-05-13
Desde la abertura en la parte superior del tanque, primero se coloca un tubo guía; luego, la sonda se introduce a través de ese tubo. De esta manera, se evita que la agitación causada por la mezcla afecte al contenido del tanque......... Línea de separación--------------------------------------- En los tanques de esmalte, no hay ninguna abertura para utilizarla como entrada de líquido. Tampoco se permite hacer cortes o soldar bridas en ellos. Eso es algo que se sabe por sentido común. Se omiten los siguientes 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000........... caracteres
Reply #62019-05-15
Ni las bridas simples ni las dobles son adecuadas. Primero, el esmalte refractario no permite la realización de orificios; segundo, si el medio es viscoso, esto puede causar que la membrana de presión se adhiera a él.
Reply #72019-05-15
Si las paletas de agitación se encuentran en la parte más baja del recipiente, se puede utilizar un nivelador de radar sin contacto montado en la parte superior; de esa manera, al menos no se medirá el nivel del líquido en esa zona inferior; Si el material de las palas de agitación es no metálico, se puede ignorar directamente la interferencia que causan ; Si las palas de agitación son de metal, y están divididas en varias capas (superior, media e inferior) o si el diámetro de las palas es bastante grande, se recomienda instalar un tanque de medición en el lateral del tanque de almacenamiento. El nivelómetro por radar puede colocarse en la parte superior de dicho tanque de medición ; Bajo condiciones de temperatura y presión, los medidores de nivel ultrasónicos sin contacto se descartan directamente. Los medios viscosos, los medidores de nivel con bola flotante de contacto, los medidores de nivel con platos magnéticos y los medidores de nivel capacitivos también son excluidos directamente ; Si la densidad es estable, también se puede considerar un transmisor de diferencia de presión de doble brida.
Reply #82019-05-24
No está claro si la temperatura y la presión pueden interferir con las ondas ultrasónicas. Espero una respuesta
Reply #92019-05-25
La temperatura, la presión y el medio a través del cual se transmiten las ondas sonoras influyen en su velocidad de propagación. La humedad o las burbujas pueden absorber las ondas sonoras, lo que impide que se detecten las señales de reflexión. Los obstáculos en el camino de propagación también pueden distorsionar las señales de reflexión relacionadas con el nivel real del líquido
Reply #102019-05-27
¿Qué hago si la agitación es excesiva y el tubo no puede bajar? Además, el tubo que se utiliza para bajar no está bien fijado, por lo que no puede resistir las condiciones de uso. En mi tanque de acero inoxidable, las soldaduras se han roto en muchas ocasiones
Reply #112019-05-28
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 28-5-2019 a las 08:11. Oh. . . Probablemente se deba a que la pared del tanque es demasiado delgada, o bien al método de fijación utilizado durante la construcción no es adecuado. Dado que las personas pueden entrar dentro del tanque para realizar trabajos de soldadura, entonces, por debajo de la abertura del tanque, se podría utilizar un tubo inclinado durante un tramo, y luego el tubo seguiría en dirección vertical, pegado a la pared del tanque. De esa manera, habría varios puntos de soldadura o abrazaderas a lo largo del tubo, ¿no es así? El ángulo de inclinación del tubo no afectaría al movimiento del sensor hacia abajo y hacia arriba. Véase el diagrama. Tampoco es necesario usar tubos de acero; para facilitar las obras, también se pueden utilizar tubos de plástico con buena flexibilidad. Además, utilizar tuberías para reducir las perturbaciones por inercia es solo un método convencional. También hay algunas formas de evitar el uso de manguitos. Hay muchas maneras. Cuando vienen los enemigos, hay que enfrentarlos con valentía; cuando llega el agua, hay que usar la tierra como defensa. Hay que encontrar formas de ganar dinero y sobrevivir. ¿Quién puede detener lo que es innovador en el mundo? La originalidad china dura veinte años
Reply #122019-05-30
Este entorno no es muy adecuado para medir el nivel de líquido. ¿Podría añadirse un módulo de pesaje al tanque de reacción para lograr el mismo resultado?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.