Sobre el problema de puesta a tierra de la blindadura de los cables en la caja de conexiones de los instrumentos

2019-05-14View Original

Thread Content

https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1851676&size=300x300&key=90c7d4f2ddce4fda&nocache=yes&type=fixnone Como se muestra en la imagen, estas son las normas para la puesta a tierra de los cables derivados y del cable principal dentro de la caja de conexiones. ¿Es necesario realizar la puesta a tierra de la protección también en el otro extremo de los cables que van al lugar donde se encuentra el equipo, y de los cables principales que van al cuadro de control? En ambos casos, la protección de los cables está conectada dentro de la caja de conexiones En la construcción real en el sitio, ¿se conecta la blindaje generalmente según esta norma? Por lo general, realizamos la puesta a tierra de blindaje en un lado del armario de control.
Reply #22019-05-14
¿Es esto una caja de conexiones intermedia? Basta con conectarlo antes y después del blindaje; en la imagen se muestra todo de manera bastante clara, ¿no?
Reply #32019-05-14
Esta imagen no presenta ningún problema; no hay conexión a tierra en la caja de conexiones, sino que las conexiones se unen y luego se conectan a tierra en la sala de gabinetes. La conexión de aislamiento entre la placa de cobre y la caja del medidor es aislante.
Reply #42019-05-15
Puesta a tierra de blindaje: primero, un blindaje solo puede tener una conexión a tierra; En segundo lugar, en principio, el punto de conexión a tierra se coloca en el lado de la sala de control. (Aquí, “un lado” no significa necesariamente que tenga que estar en la sala de control). En los conectores mostrados en la imagen, la placa de conexión no está conectada a tierra; en realidad, se conecta a tierra a través del cable principal en la sala de control. La función de las barras de conexión es “conectar entre sí los componentes dentro del gabinete”. Si los barramentos de la figura están conectados a tierra, el blindaje del cable principal no debería conectarse a esos barramentos, sino que debe conectarse a tierra de forma separada en la sala de control. Este método ya se utiliza muy poco en los diseños o normativas actuales

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.