Se encontró un problema en HGT 20505-2014

2019-05-14View Original

Thread Content

¿Significa esto que I no podrá usarse en HGT20505? ¿Qué quiere decir “no poder determinar”?
Reply #22019-05-14
Se dice que son los instrumentos que se muestran en el DCS, y también que a veces son instrumentos locales.
Reply #32019-05-14
El controlador manual es un instrumento que emite señales; no es posible confundirlo.
Reply #42019-05-14
“El significado básico de “I” es “señalización”; puede tratarse de señales provenientes de una sala de control central, o bien de señales directas en el lugar donde se encuentra el equipo, como por ejemplo las indicaciones numéricas en los instrumentos locales.
Reply #52019-05-15
Por ejemplo, ¿cómo se debe indicar que un medidor de caudal puede mostrar los datos en el lugar mismo y también en la sala de control?
Reply #62019-05-15
Se puede dibujar un círculo, sin líneas continuas en el centro; en la parte superior se indica “FIT” (lo que significa indicador de caudal y señal de transmisión), y en la parte inferior se indica el número***; Luego, se conecta con una línea discontinua (que representa la señal de 4~20 mA) un círculo con un recuadro; dentro del círculo, hay una línea continua fina que indica el flujo en la sala de control DCS. En la parte superior se indica “FI” (que significa indicador de flujo), y en la parte inferior se indica el mismo número ***.
Reply #72019-05-15
¿Se puede omitir esta línea discontinua? He visto que algunas personas no la dibujan
Reply #82019-05-15
Si el círculo está en contacto con el círculo delimitado por un recuadro, se puede omitir la línea discontinua. Si los puntos de trazado no son prácticos y los dos símbolos gráficos están separados, no se puede omitir la línea discontinua.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.