Thread Content
Buenos días, ¿es posible que la sala de control de incendios y la sala de control para las operaciones de producción compartan una misma sala de control?
Si quieres compartir, entonces comparte la cama blanca; es como cuando tú y tu esposa compartís una misma cama. ¿Quién podría impedir que los dos estén juntos? :lol Incluso si tú y tu esposa decidís dormir en camas separadas, tampoco habrá nadie que os impida estar juntos.
Tú y tu esposa, siempre haciendo tonterías.
Se puede, pero es mejor hacerlo por separado. Ahora todos exigen que haya estaciones de bomberos pequeñas; aprovechemos la oportunidad para construir una.
Se pueden utilizar juntos; las especificaciones de diseño se pueden consultar en el anexo
Eche un vistazo a GB50116, 3.4.6
GB50116 3.4.6 En las salas de control contra incendios está estrictamente prohibido pasar cables y tuberías eléctricas que no estén relacionados con los equipos de extinción de incendios. 3.4.8 5 En las salas de control contra incendios que comparten espacio con otros sistemas de telecomunicaciones de baja potencia presentes en el edificio, los equipos de extinción de incendios deben estar instalados de forma concentrada, y debe haber un espacio suficiente entre ellos y los demás equipos. Entiendo que 3.4.6 se refiere a que los especialistas en electricidad (corriente alterna de alta tensión) no deben circular por la sala de control contra incendios. Al mismo tiempo, en la elaboración del SH3006 también se cumplió con las normas GB50116; en el punto 4.3.4 (C) se indica además que los paneles de control contra incendios deben coordinarse con los demás paneles de control presentes en la sala de control principal. Además, a veces los operadores tienen la tarea de supervisar el sistema de extinción de incendios en la planta y de dirigir a las fuerzas encargadas de combatir los incendios desde el primer momento. Tener salas de control de incendios separadas no facilita el cumplimiento de esta tarea. Como se puede ver, siempre y cuando se respete el principio de evitar interferencias mutuas establecido en las explicaciones de las normas GB50116, es posible utilizarlo junto con la sala de control de procesos.
Por lo general, en las salas de equipos para la industria química se agrupan los dispositivos relacionados. La sala de control y los sistemas de extinción de incendios también pueden estar juntos; además, existe la posibilidad de colocar los sistemas de monitoreo de incendios en la sala de operaciones……