¿Por qué cambia el rango después de calibrar la corriente de salida del transmisor de presión? ?

2019-05-17View Original

Thread Content

Nuestra empresa cuenta con un transmisor de presión de (0-10) MPa. Al probarlo en una plataforma de medición de presión, se observó que la salida de corriente presentaba una gran desviación con respecto a la presión real. Se realizó la calibración en 4 mA y 20 mA; posteriormente, al utilizar el HRAT, se comprobó que el rango de medición del transmisor había cambiado automáticamente (el rango pasó a ser de 0-9.6 MPa). ¿Cuál es la causa de esto?
Reply #22019-05-17
O bien el rango es originalmente de 0-9.6 MPa, y no de 10 MPa. O bien, el medidor se ha vuelto loco… Y tú, ¿te has encontrado con un fantasma? …Encontrarse con un fantasma es algo muy valioso. ¿Era un fantasma femenino? Si es así, entonces hazlo, intenta algo… Crea un montón de “hart”, y así crearás un milagro. :lol
Reply #32019-05-17
Interferencias en la línea, pérdidas en la línea, desviación de los instrumentos. Buscar las causas y aplicar soluciones adecuadas
Reply #42019-05-19
Puede que haya un problema en el circuito de conversión digital-a-analógico y en el amplificador de potencia. La salida analógica de muchos medidores inteligentes se produce después del procesamiento digital, mediante un circuito independiente de conversión analógico-digital y amplificador de potencia que se encarga de generar la señal analógica. Cuando este circuito presenta problemas, la salida analógica no coincide con los valores esperados según el estándar Hart; además, el rango cero establecido según el estándar Hart también deja de ser preciso tras realizar la calibración analógica. Síntomas de problemas en el circuito de conversión analógico-digital y amplificador de potencia: 1. La señal analógica de salida no coincide con la señal digital ; 2. La desviación entre las señales analógicas y digitales de salida aumenta a medida que aumenta la resistencia del circuito de salida. La principal causa de las desviaciones entre las señales analógicas y digitales es el envejecimiento del circuito de amplificación; la señal de 4-20 mA no proporciona suficiente energía al circuito para satisfacer sus necesidades de alimentación.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.