Thread Content
El medio peligroso es el acetaldehído; la categoría de temperatura es T4. Ahora se desea utilizar un medidor de caudal electromagnético AGX de Yokogawa. La certificación de resistencia a explosiones del medidor se muestra en la imagen. La categoría de temperatura seleccionada es T6; la temperatura del proceso no puede superar los 75 °C. ¿Si la temperatura de mi medio supera los 75 °C, ya no puedo elegir T6? ¿La temperatura de proceso aquí se refiere a la temperatura del medio?
T4 y T6 se refieren a la temperatura del ambiente, ¿verdad? No tienen mucho que ver con la temperatura del medio, ¿me equivoco? Entiendo que T4 y T6 se refieren a la temperatura del entorno externo necesaria para que el instrumento pueda funcionar de manera estable. La temperatura del medio afecta a los componentes unidimensionales, ¿verdad?
Si la temperatura del medio es alta, puede medir la temperatura en la superficie del medidor de flujo y luego ver si es posible utilizar el modelo T6
La categoría de temperatura de los aparatos eléctricos a prueba de explosiones se refiere a la temperatura superficial máxima que dicho aparato puede alcanzar en condiciones de fallo.
Lo mismo; se puede entender como que, a esta temperatura, no es posible encender los gases inflamables y explosivos……
El autor del mensaje ha entendido mal las cosas. Mi interpretación es la siguiente: el medio peligroso en cuestión es el acetaldehído; la categoría de temperatura es T4. Esto significa que el medio o sustancia utilizada es el acetaldehído, cuyo punto de ignición es de 120 grados (temperatura de encendido: 140 °C). Por lo tanto, al elegir un medidor de caudal electromagnético, hay que tener en cuenta que puede haber gas de acetaldehído en el aire. La temperatura de la carcasa del medidor de caudal electromagnético no debe superar los 120 grados, de lo contrario, es posible que esa temperatura haga que el gas de acetaldehído presente en el aire se encienda. Por lo tanto, la temperatura del carcasa de su medidor de caudal electromagnético no debe superar los 120 grados. Es decir, hay que elegir modelos de nivel T4 o superior, como T5 o T6. La temperatura no debe llegar al punto de ignición o de inflamación del acetaldehído, que es de 120 grados (temperatura de encendido: 140 grados es suficiente)
Basta con que el grupo de temperatura sea el adecuado. El grupo de temperatura representa ya la temperatura superficial más alta que puede alcanzarse bajo las condiciones más desfavorables para el equipo; en otras palabras, no existe una temperatura más alta que esa.
¿Cómo se puede garantizar que la temperatura de la carcasa no supere los 120°? ¿Qué tecnología se utiliza para ello? Incluso si se calienta directamente la carcasa, ¿la temperatura seguirá sin superar los 120°?
Los grupos de temperatura se refieren a aquellos en los que la temperatura de la superficie de los equipos eléctricos nunca superará dicho valor. La categoría de temperatura del medio químico se refiere a la temperatura a la cual dicho medio puede explotar (encenderse). Al seleccionar el grupo de temperatura del equipo eléctrico, este debe ser inferior al grupo de temperatura del medio procesal, de modo que se garantice que dicho equipo eléctrico no provoque la ignición del medio procesal.
La tecnología a prueba de explosiones es posible En concreto, estudie los principios básicos de protección contra explosiones como intrínsecamente seguros, a prueba de explosiones, con mayor seguridad, a presión positiva y sellados con goma. Muchos medidores de caudal electromagnéticos funcionan con alimentación de 220 VCA. Una cortocircuito eléctrico puede generar temperaturas muy altas, superiores a los 120 grados; incluso es posible que se produzca un incendio o una explosión