Problemas con los instrumentos y las barreras de seguridad

2019-05-30View Original

Thread Content

Barrera de seguridad de IA en nuestro sistema DCS. AM1031EX y las señales analógicas de LeCroy. Cuando no está conectado, se miden 24,8 VDC en los puntos 7 y 8. Pero una vez que se conecta el medidor de nivel ultrasónico (sistema de dos cables, 18-30 VDC), la tensión cambia. 1W) Solo tiene unos 7,8 V; la pantalla no se ilumina. Pero si se conecta directamente a la tarjeta AI, sin utilizar la barrera de seguridad, no hay ningún problema. Puse el medidor de nivel al lado del gabinete DCS para conectarlo, pero también solo hay 7.8 V. La pantalla tampoco se ilumina
Reply #22019-05-30
Se recomienda revisar la placa identificativa del medidor de nivel para saber si es de tipo intrínsecamente seguro o a prueba de explosiones. Son las informaciones marcadas con Ex*****; es posible que también se envíen datos de voltaje y corriente, así que echemos un vistazo.
Reply #32019-05-30
Este mensaje fue editado por última vez por Crazy 丶 el 30-5-2019 a las 15:46. Parece que los medidores de nivel basados en motores servomotores, o algunos tipos de medidores de nivel ultrasónicos de radar, no son adecuados para circuitos intrínsecamente seguros. La carga no es suficiente; se recomienda utilizar una barrera de aislamiento o conectarla directamente a la tarjeta AI. También es necesario determinar los requisitos de protección contra explosiones en el lugar. Si no funciona, inténtalo con otro reloj
Reply #42019-05-30
Lo que dices debe analizarse en detalle; primero, hay que asegurarse de que los conectores estén correctamente conectados, ya que 24VDC tiene polaridad positiva y negativa. Segundo, puedes probar con una barra de seguridad diferente. Eliminar los fallos uno por uno
Reply #52019-05-30
Alimentación de 24,8 VCC; al conectar el medidor de nivel ultrasónico, quedan 7,8 V. Esto significa que la tensión que llega a la carga (medidor de nivel + barrera de seguridad) es de 24,8 – 7,8 = 17 V. Si no se conecta la barrera de seguridad, es posible satisfacer los requisitos de alimentación de 18-30VDC del medidor de nivel. Al conectar la barrera de seguridad, esta absorbe una tensión de aproximadamente 1 V; por lo tanto, el nivelímetro ya no es suficiente. Este tipo de medidor de nivel (sistema de dos cables, 18-30VDC). 1W) No se debe utilizar una tarjeta AI alimentada con 24 V a través de una barrera de seguridad; en su lugar, se debe emplear un medidor de nivel con función de barrera de aislamiento ; Se utiliza un medidor de nivel de líquido con barrera de aislamiento y función de alimentación, junto con una tarjeta AI con o sin alimentación. La mayoría de los transmisores de dos circuitos eléctricos requieren una alimentación de 12-30 V, por lo que esta situación no ocurre. 18-30VDC, cumple con los estándares de alimentación para instrumentos de dos cables, pero no satisface las necesidades del uso de barreras de seguridad de 24V.
Reply #62019-05-30
La carga no es suficiente, ¿la barrera de seguridad no recibe alimentación por separado?
Reply #72019-05-30
Este mensaje fue modificado por última vez por 1111111 el 30-5-2019 a las 22:22. 1. La propia barrera de seguridad consume energía, lo que provoca una caída de voltaje de unos 4 V. No hay forma de evitar esto. 2. ¿Los ultrasonidos pueden funcionar con una tensión de trabajo tan baja como 18V? Jeje, ¿de quién es ese reloj? Aquel que diseñó el circuito de control de ese reloj… Supongo que está relacionado con 49205455; su cerebro debe estar tan confundido que ya no puede pensar con claridad. :P 3, 18-7,8 = 10,2 V. Jeje, vaya… Por más difíciles que sean las circunstancias, debo darte una solución para que puedas hacer funcionar este reloj defectuoso. Aquí tienes algunas opciones: ① Utiliza una fuente de alimentación aérea de 28 VDC, así se elevará la tensión de alimentación. Se debe tener precaución al utilizar una fuente de alimentación de 30 VDC o superior, a menos que se entienda cómo funciona el circuito impreso y se conozcan los valores de voltaje tolerable de los componentes relacionados. ②Cambie la placa por una que tenga una resistencia de muestreo de unos 50 Ω. La placa que está utilizando actualmente probablemente tenga una resistencia de muestreo de 250 Ω, o incluso podría ser de 500 Ω En cuanto a esta piel ultrasónica, su valor de resistencia es extremadamente alto. Puedes medir cuál es el valor exacto de la resistencia. Por si acaso no se sabe cómo hacer la medición, se puede llamar al número 13709170262. Los puntos ① y ② sirven para asegurar que haya al menos 10.2 V de voltaje; de esta manera, el voltaje en los terminales de conexión del dispositivo ultrasónico será superior a 18 V. Solo así se podrá encender el dispositivo y evitar que la señal se distorsione. Se omiten aquí 10,000 palabras...

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.