Como se muestra en la imagen, ¿cómo se interpreta este rango de 0 a 30 y de 70 a 100?
¿Significa eso que el valor MV (valor OP) del PIC4021 en el rango de 0-30% corresponde a una apertura de la válvula A del 100%-0% (proceso de cierre de la válvula), mientras que el valor MV (valor OP) del PIC4021 en el rango de 70-100% corresponde a una apertura de la válvula A del 0%-100%? ¿Y durante el rango de 30%-70%, la válvula está cerrada? ? La controlación de las sensaciones parece ser lenta y muy variable
Esta publicación fue editada por última vez por Hao Liang Zhi Le el 1/6/2019 a las 15:36. El sistema de control por segmentos de presión de torre PIC4021: el controlador tiene acción inversa; PV4021B es una válvula de cierre en caso de fallo (accionamiento neumático de apertura), con un rango de señal del 70 al 100%, y se trata de la válvula de control para la inyección de LN. Por su parte, PV4021A es una válvula de apertura en caso de fallo (accionamiento neumático de cierre), con un rango de señal del 0 al 30%, y es la válvula de escape de gases no condensables. En condiciones normales de funcionamiento, el punto de operación de la salida del PIC4021 está por encima del 30 % (por ejemplo, el 50 %). En este momento, tanto PV4021B como PV4021A están completamente apagados. Cuando la presión en la torre disminuye, la salida del PIC4021 aumenta. Si el cambio en la salida está entre el 30 % y el 70 %, ambas válvulas permanecen cerradas. Cuando la presión disminuye aún más y la salida del PIC4021 aumenta en más del 70%, la apertura del PV4021B también aumenta (en ese momento, el PV4021A está completamente cerrado). Como resultado, el flujo de inyección de LN aumenta y la presión de la torre se recupera. Cuando la presión en la torre aumenta, la salida del PIC4021 disminuye. Si la variación en la salida está entre el 30 % y el 70 %, ambas válvulas permanecen cerradas. Cuando la presión aumenta aún más y la salida del PIC4021 disminuye en más del 30%, la apertura del PV4021A aumenta (en ese momento, el PV4021B está completamente cerrado). Como resultado, el flujo de gas no condensable aumenta y la presión en la torre se restablece. La relación de funcionamiento entre las dos válvulas es la siguiente: cuando la presión en la torre disminuye, primero se cierra parcialmente la válvula PV4021A, y luego se abre completamente la válvula PV4021B ; Cuando aumenta la presión en la torre, primero se reduce la apertura de la válvula PV4021B y luego se aumenta la apertura de la válvula PV4021A.
En el control por etapas, ¿cómo se entiende ese número que hay allí?
Esta imagen representa las condiciones de funcionamiento en un momento determinado. En ese momento, la presión en la cima de la torre era del 15,6%. La apertura de la válvula de inyección de flujo LN, PV4021B, era del 0,00%, mientras que la apertura de la válvula de descarga de gas no condensable, PV4021A, era del 48,0%.
El 15% debería ser el valor de salida del circuito de control PIC