Tanto la etiqueta en el lugar como la placa de vidrio indican que no hay nivel de líquido; el DCS muestra un uno por ciento. ¿Cómo se puede eliminar ese uno por ciento? .
Es necesario llevar a cabo este proceso… ¿Se puede eliminar esta migración?
La computadora principal ejecuta al 1% de ellos.
El instrumento es la estación inferior, mientras que el DCS es la estación superior. El valor del instrumento es 0; el valor del DCS no es 0, sino 1%. Probablemente se trate de una tarjeta del DCS que ha sufrido un desviación positiva Así que, lo más sencillo es poner el DCS en cero. Además, para solucionar este problema complicado, lo único que se puede hacer es reducir la señal de salida del instrumento en un 1%, solo para compensar. :Jajaja, solo por cumplir con lo que exigen el Partido y **, es decir, construir una sociedad consciente del uso de los recursos… Entonces, lo más sencillo es lo mejor, ¿verdad? Eso es ser un buen miembro del partido, jaajaja. :lol
Primero, mida la señal de 4-20 mA. Si la desviación con respecto al valor real es pequeña, el DCS se encargará de eliminar las señales de baja amplitud. Si la desviación con respecto al DCS también es pequeña, entonces se procederá a eliminar las señales de baja amplitud en el sitio, o bien se calibrará la señal de 4-20 mA
Verificar si la salida del instrumento de medición de nivel es de 4 mA; si es mayor, realizar un desplazamiento o ajustarla a cero