Cómo elegir el rango de 4-20 mA para la retroalimentación de posición

2019-06-02View Original

Thread Content

Hoy, al probar la retroalimentación de posición, la corriente cuando la válvula pasaba de abierto a cerrado fue de 20-4 mA, para luego volver a los 20 mA. Luego, se llevó la placa de circuito para ajustar ese potenciómetro; la corriente pasó de 20 a 16 mA. Al final, tardé mucho en lograr ajustarlo a 4-20 ma. Me gustaría preguntarles cómo se debe elegir el rango correcto para 4-20 ma Luego desmonté uno que antes no se utilizaba, y desconecté los cables del potenciómetro para medir su resistencia. Con cada giro de 90 grados, la resistencia disminuye sucesivamente de 5.26 a 4.02, luego a 2.72 y a 1.227; posteriormente vuelve a ser 5.26. En el estado CW, la resistencia al girar en el sentido de las agujas del reloj aumenta sucesivamente de menor a mayor. La resistencia de los componentes CCW disminuye progresivamente, de mayor a menor.
Reply #22019-06-02
Este potenciómetro puede rotar 360°. 1. Durante la puesta a punto, primero encuentre la posición que va del valor máximo al mínimo, luego gire 180° y anote esa posición. 2. Utilizar esta posición como el punto medio para valores de 4-20 mA (12 mA). 3. Coloque la válvula en la posición intermedia y establezca la conexión con el potenciómetro. 4. La salida que indica el estado de apertura/cierre de la válvula es de 4-20 mA.
Reply #32019-06-03
Esto lo utilizamos en el sitio para las válvulas de paso; permite un giro de 90 grados, de cerrado a abierto.
Reply #42019-06-06
Hay un rango de uso fijo; es necesario explorarlo durante la puesta a punto real

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.