Thread Content
¿Al pasar los cables de instrumentación por tubos de protección, es necesario utilizar conectores antideflagrantes? ¿Se puede usar una conexión normal? Personalmente, entiendo que los tubos de protección sirven únicamente para proteger, y no para evitar explosiones. Además, un conector flexible es simplemente un elemento de conexión; ¿cómo se puede considerar entonces un conector flexible a prueba de explosiones?
Las conexiones antideflagrantes tienen una función de sellado que impide la entrada de gases nocivos o inflamables en su interior (sellado relativo); además, en caso de que surja una fuente de ignición debido a problemas como un contacto deficiente, estas conexiones pueden evitar que dichos gases se escape. Esto debe llevarse a cabo según lo requerido, de lo contrario, el departamento de supervisión de seguridad intervendrá.
Si se utiliza en tuberías de protección para cables, para la conexión de los tramos intermedios, su comprensión es correcta. Solo sirve como un medio de conexión y protección. Con una sola pregunta retórica lo entenderás. ¿Cómo se explica la conexión entre el tubo de protección y la caja de canalización? ¿Acaso también las cajas de canalización deben sellarse por completo para ser a prueba de explosiones? ¿Acaso las cajas de ranuras no existen también en versiones con ranuras en forma de canal, en forma de escalera o con orificios de drenaje?
Si los conectores para tubos de cableado necesitan ser a prueba de explosiones, depende del contexto. Los requisitos de resistencia a explosiones para los tubos de paso de cables son los siguientes: si un extremo del tubo se encuentra en una zona afectada por un incendio, el gas inflamable que queda dentro del tubo no debe poder explotar y salir por el otro extremo. En realidad, esto solo tiene sentido cuando el tubo para pasar los cables se extiende hasta lugares lejanos al canal de distribución de cables. Aunque en general se clasifica todo como perteneciente al nivel más alto, dentro de un mismo dispositivo, la división de las zonas a prueba de explosiones es diferente. Por lo general, en las zonas 0 y 1 a prueba de explosiones, los canales para cables se encuentran a lo largo de los bordes de dichas zonas; los tubos por donde pasan los cables penetran en el interior de las zonas, por lo que es necesario utilizar conectores a prueba de explosiones ; En la zona 2 o en zonas no a prueba de explosiones, los canales de distribución se extienden hacia el interior de la zona, por lo que no es necesario utilizar conectores a prueba de explosiones en las tuberías para el paso de cables. Los conectores para pasar cables pueden ser o no a prueba de explosiones; a simple vista no parece haber mucha diferencia, pero la resistencia a las explosiones es el resultado de una certificación. A las personas les gustan los conectores a prueba de explosiones, porque su fabricación y su grosor son un poco más fiables que los productos que no cuentan con certificación.
El problema es que, por lo general, cuando se utilizan tubos de protección para conectarlos a la carcasa del instrumento, existen dos formas de hacerlo. Una de ellas consiste en usar conectores tipo flange, pero estos no forman una conexión continua, por lo que no hay un verdadero efecto de sellado. La otra opción es utilizar tubos flexibles, pero en ese caso también es necesario instalar dispositivos de sellado en ambos extremos del tubo flexible. Lo que realmente cumple la función de protección contra explosiones son las conexiones herméticas o los dispositivos de sellado. Resumen de los conectores flexibles para tuberías de protección: ¿Qué función de protección contra explosiones puede tener el llamado conector flexible a prueba de explosiones?