Prueba de aislamiento después de instalar el cable

2019-06-10View Original

Thread Content

Se han instalado cables de alimentación desde la sala de distribución hasta los cuadros eléctricos situados junto a los motores. El diámetro de estos cables es de 150 mm² y su longitud es de 30 metros. Ahora queremos probar la resistencia de aislamiento de estos cables. ¿Cuál es el procedimiento para hacerlo? Uso un medidor de megohmios. ¡Algún experto, por favor, ayúdeme!
Reply #22019-06-14
1. Verificar que el megóhmetro esté en buen estado; 2. Desconectar los cables de alimentación en ambos extremos ; 3. Aislamiento entre cables: verificar el valor de resistencia entre cada cable y cada uno de los demás cables ; 4. Aislamiento de la pantalla de cables: aislamiento entre los cables de medición y la carcasa de protección ; 5. Aislamiento entre pantallas (cable de pantallas separadas): Medición del aislamiento entre las capas de blindaje ; 5. Aislamiento con revestimiento metálico: resistencia del conductor o de la pantalla principal al revestimiento, y resistencia del revestimiento al suelo ; 6. Aislamiento con respecto a tierra: mide el aislamiento con respecto a tierra cuando todos los cables están en cortocircuito entre sí. Por lo general, basta con hacer 1, 2, 3 y 6.
Reply #32019-06-15
Simple: como un cable nuevo, basta con probarlo con un multímetro.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.